Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 22 Регистрация: 19.3.2008 Пользователь №: 10200 ![]() |
Имеется LDK-100
0 MPB 2.2Fi 1 LCOB8 INS 2 LCOB8 INS 3 DSIB INS 4 SLIB12 INS 5 SLIB12 INS 6 VMIB 3.0B 03 INS 7 WTIB+ 1.0M 10 INS 8 .... 9 .... 10 .... 11 .... 12 .... Куплена мпб + модуль памяти с прошивкой 3.7 (Артком заверил, что остальные модули апгрейдить не надо) Как это обычно бывает, нужно это всё максимально быстро заменить на живой конторе. Для этого установил новую плату в атс, снял с нее бэкап, вернул старую мпб на место, а затем оффлайновым пцадмином3.7 методично забил новый конфиг, сверяясь с данными старой мпб. Далее планировалось оперативно переставить платы, обновить данные и бодренько заново переподцеплять пользователей дект Вчера для проверки установил новую плату, влил в нее подправленные данные, и.... 1) на системных телефонах кракозябры вместо букв 2) системники не звонят, хотя на них указано в настройках, а токмо моргают лампочками линий. Остальные аналоговые проводные телефоны вроде как завелись 3) Дектовский телефон сименс а16, шикарно работающий на 2.2, хоть и чудесным образом прицепился к атс, но отказывается набирать любые номера. Входящий вызов на него проходит без вопросов. Успел перепробовать все три типа при регистрации. не помогает. В пгм 110 проверил - он WHTU. Ту же ситуацию с GDC-345 проверить не успел ![]() Пробежался как мог по установкам - вроде все как было раньше. Но абоненты заразы прессовали - типа им всем непременно хотелось работать.И плюс было чуток непривычно ориентироваться в пцадминпро после старой пцадмин Так вот вопросик - может я где неправильно с бубном станцевал? К примеру, перед началом процесса не сбросил настройки к заводским или какой другой важный шаг пропустил? |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 19 Регистрация: 20.6.2008 Пользователь №: 11556 ![]() |
Зачем такие сложности, в ручную перебивать конфиг???? Нужно: - скачать бэкап старой конфигурации ( с помощью PC-Admin 2.2); Сохранить файл конфига; - снять старый MPB и установить новый MPB; - проинициализировать новый MPB и прописать в него нужный IP-адрес для LANU; Переключатель №8 поставить в положение =OFF (Влево); - с помощью PC-Admin ver. 3.7 вкачать на новый MPB файл старой конфигурации (файл бэкапа); - последовательно проинициализировать все промежуточные версии в ПГМ452: 2.3, 2.5, 3.0, 3.2, ......., 3.7 (начиная с 2.3 и кончая вашей текущей -3.7). Все. Если вдруг не работают СО-линии --> нужно в ПГМ101 удалить ВСЕ платы (предварительно надо себе для памяти записать, где какая плата установлена, и какой порядок следования слотов по ПГМ103 !!!!!!! ). После чего заново прописать всю необходимцую информацию в ПГМ101 (типы плат) и ПГМ103 (лог. порядок слотов). - - Добрый день. Делал похожую процедуру. Возникли проблемы: 1) У меня в ПГМ 452 кнопки инициализации версий начинается с 2.2. Пробовал с нее начинать и с кнопки "2.3", как правильно - не знаю. Еще, тут же между кнопками с версиями, есть кнопка инициализации чего-то там (к сожалению не запомнил, вроде аппаратов). Тоже не знаю - надо ли ее нажимать. 2) После инициализации и перезагрузки АТС работает почти все, кроме городского потока (PRI). Почти на все городские номера нельзя дозвонится - на системнике дает "ISDN release" , или "ISDN отбой". Проверил настройки в ПГМ 114, 141, 200, 201 - были различия в ПГМ141, исправил, но проблема осталась. Причем на мобильные и на некторых городских операторов можно дозвонится, и номер определяется. На прямые номера CDMA оператора приходит звонок как с неизвестного номера. Входящие работают, правильно распределяются по внутренним номерам, но на экране обрезает первые 4 цифры с полного междугороднего номера (при звонке с мобильного, например). В трассировках на ЛЖ не особо разбираюсь - посмотрел в трассировку на другой станции - приходит пустое поле CALLING NUMBER. Я так понимаю проблема в этом. Программирую с ПК по сети. Есть еще вторая плата PRI - смотрит в корпоративку через циску. Там все работает корректно. Сейчас пока вернул старую плату. Единственно чего не пробовал - это удалить все платы в ПГМ 101. Буду благодарен за любые советы. |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 6:53 |