Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 9 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12093 ![]() |
Доброе время суток!
Коллеги, объясните пожалуйста такое странное поведение станции. Конфигурация: 2 станции LDK600 соединённые с помощью плат PRIB, по 2 в станции. Версии - 3.7Bd В каждой станции 5 кабинетов. Заказчик жаловался на то что иногда не строился голосовой канал между станциями, т.е. тишина в трубке при звонке со станции на станцию. Я посмотрел конфигурацию, в том кабинете где стоят по 2 платы связи - перебор с таймслотами, думаю в этом причина тишины. Решил переставить одну из плат связи в другой кабинет. И ничего не получилось! Все прописано, платы видят друг друга, но транков нет! В программе они есть, доступ открыт, при наборе одного из транков - тишина и отбой. Перепробовал разные варианты - менял провод соединяющий платы, переставлял их местами, ставил в другие слоты и кабинеты - результат - 0. Ставлю на старое место - все работает. Не понимаю в чем дело. Может кто объяснит? |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 9 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12093 ![]() |
Ресет естественно делал.
А конфигурация такая: 1-я станция: 1 DSIB 2 - 6 SLIB2E 7 - 8 PRIB (провайдер) 9 - 15 SLIB2E 16 PRIB (связь станций) 17 PRIB (связь станций) 18 PRIB (провайдер) 19 - 25 SLIB2E 28 DSIB 29 -33 SLIB2E 37 - 40 SLIB2E 2- я станция: 1 DSIB 3- 5 SLIB2E 7 - 8 PRIB (провайдер) 10 -15 SLIB2E 16 PRIB (связь станций) 17 PRIB (связь станций) 18 PRIB (провайдер) 19 - 22 SLIB2E 28 DSIB 29 -32 SLIB2E 37 - 44 SLIB2E |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Ресет естественно делал. А конфигурация такая: ... А конфигурация такая, что если бы о этом узнали корейцы - разработчики, то инфаркт им был бы обеспечен..... ![]() ![]() У Вас все потоки полные, т.е. по 30 каналов каждый ????? Под платы PRIB отведено по 30 каналов??? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 9 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12093 ![]() |
... А конфигурация такая, что если бы о этом узнали корейцы - разработчики, то инфаркт им был бы обеспечен..... ![]() ![]() У Вас все потоки полные, т.е. по 30 каналов каждый ????? Под платы PRIB отведено по 30 каналов??? Да, по 30 каналов. Вчера правда я для одной платы связи отвел 15 каналов. Хоть немного разгрузит тайм слоты в KSU. |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Да, по 30 каналов. Вчера правда я для одной платы связи отвел 15 каналов. Хоть немного разгрузит тайм слоты в KSU. ![]() Что значит "Хоть немного разгрузит тайм слоты" ???? - На глазок что-ли??? ![]() Тут нужно все просчитывать четко...., в вашем же случае все равно будет переполнение по тайм-слотам. Не может быть женщина "слегка беременна", либо да, либо нет.... Действительно странное поведение станции: как она вообще работает.... ![]() Пардон, хочется задать другой, злой вопрос: Вы обучение по этим станциям проходили??? Доку читали??? ![]() Наличие свободного платоместа вовсе не означает, что туда можно запихнуть любую плату!!!!! Тайм-слоты распределяются динамически, в отличии от многих других станций!!! Под каждую плату станция распределяет определеное кол-во тайм-слотов. Но кол-во тайм-слотов в каждом кабинете ограничено и при этом разное: в KSU 1 и 4 - по 132 T/S в KSU 2 и 5 - по 144 T/S в KSU 3 и 6 - по 96 T/S В вашей же конфигурации (если считать полные потоки, т.е. 30 каналов + 2 служебных тайм-слота): 1 станция: KSU 1 - 136 (вместо 132 !!!!) KSU 2 - 168 (вместо 144 !!!!) KSU 3 - 96 (нормально) Плюс к этому нужно еще знать, сколько модулей DTRU установлено в станции!!! И во второй станции аналогично.... ![]() Кроме того, а зачем вообще такое кол-во потоков????? ![]() А зачем между станциями 2 потока??? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 9 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12093 ![]() |
В том то и дело что я хотел разгрузить KSU 2 по таймслотам. Почему на глазок? Все таймслоты в кабинетах я посчитал. В первой станции ставил плату PRIB в KSU 5, менее загруженный кабинет, во второй станции плату ставил в KSU 3. Станцию я не ставил. Меня попросили разобраться с ситуацией. Количество каналов платах PRIB изменял в ПГМ101. Сделал это, так как платы не хотели работать там где я их хотел поставить, пришлось оставить платы на месте уменьшив количество каналов. Потоки от одного провайдера. Ну надо столько потоков людям ) А то что по 2 платы связи - так перекрестов много. Т.е. город приходит на первую станцию, а отвечающая позиция находится на второй станции. Да и звонки между сотрудниками. 30 каналов не хватало. PS Решение на мой взгляд простое - перенести платы 18 (поток от прова) в другие кабинеты (в теже 5 и 3) Но вот странно - почему платы связи не работали в других платоместах кроме 16-го. Загадка.... |
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
В том то и дело что я хотел разгрузить KSU 2 по таймслотам. Почему на глазок? Все таймслоты в кабинетах я посчитал. В первой станции ставил плату PRIB в KSU 5, менее загруженный кабинет, во второй станции плату ставил в KSU 3. Станцию я не ставил. Меня попросили разобраться с ситуацией. Количество каналов платах PRIB изменял в ПГМ101. Сделал это, так как платы не хотели работать там где я их хотел поставить, пришлось оставить платы на месте уменьшив количество каналов. Потоки от одного провайдера. Ну надо столько потоков людям ) А то что по 2 платы связи - так перекрестов много. Т.е. город приходит на первую станцию, а отвечающая позиция находится на второй станции. Да и звонки между сотрудниками. 30 каналов не хватало. Уважаемый!! Раз уж Вы взялись "разобраться с ситуацией", так тогда доку нужно изучить внимательнее!!! ![]() "Интеллектуальные" платы (с собственным процессором на плате), к которым относятся и платы PRIB, допускается устанавливать только в кабинеты KSU1~3, эти платы не предназначены для установки в KSU4~6 !!!! -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]() ![]() |