Имеется станция ЛДК-60. Подключаю системник в порт DKT1, начинаю проводить инициализацию. А на дисплее - ничего. Пробую подключить другой системник - тот же результат. Аналоговые абоненты - гудят.
Заметил такую интересную особенность... В комплекте с системником шел провод с двумя жилами, обжатыми в пины 3 и 4 (центральная пара), как для аналоговых абонентов. В документации прочел, что системнику нужны 2 и 5 пины для подключения. Нашел такой провод, подключил - не работает. Подскажите, в чем дело... |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 9 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 11582 ![]() |
Заметил такую интересную особенность... В комплекте с системником шел провод с двумя жилами, обжатыми в пины 3 и 4 (центральная пара), как для аналоговых абонентов. В документации прочел, что системнику нужны 2 и 5 пины для подключения. Нашел такой провод, подключил - не работает. "Такой провод" - с двух сторон подключен к пинам 2 и 5? ЕМНИП, на ipLDK-60 шнур к системнику обжимается со стороны телефона - 3 и 4 (центральные), со стороны порта - 2 и 5 (соседние). |
|
|
![]() ![]() |