Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
9.12.2008, 11:10
Сообщение
#1
|
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 21 Регистрация: 8.12.2008 Пользователь №: 12718 |
Приветствую.
Ситуация: стояла у нас ipLDK 100 с prib и замечательно работала, но потребовалось часть народа перевести в соседнее здание. Кинули туда оптику, протянули локалку, купили ipLDK 300 с 2умя prib и поставили вместо ipLDK 100, а сотку предполагаю поставить в новое здание. в данный момент обе атс стоят рядом. настроил план нумерации 1** на 300ке и 2** на сотке, прописал NET (pgm 322) для линий 31-60 (2ой prib) на 300ке и линий 1-30 на сотке, настроил на обоих станциях pgm324 согласно мануалу. Но возникла пара вопросов. 1-не сохраняется параметр NET Enable в pgm320. Правильно ли я понимаю, что нужны лицензии QSIG для обеих станций? просто на форуме вроде бы проскакивало, что net работает и без лицензионных ключей. 2-так же тут читал, что на небольшом расстоянии prib может работать по витой паре без мультиплесоров. верно ли это? у меня не работает. 3-в мануале написано, что в pgm143 Did conv type должно стоять 1, это обязательно? на транзитной атс понятно это ставится для второго prib, а на конечной могу ли я поставить 2? да, и еще, на платах prib которые связывают 2 атс, я con3 поставил в замкнутое положение (connect), верно ли это? и почему то терминал ругается на команду q d (хочу записать код для получения ключа). заранее спасибо. |
|
|
|
![]() |
9.12.2008, 11:46
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Приветствую. Ситуация: стояла у нас ipLDK 100 с prib и замечательно работала, но потребовалось часть народа перевести в соседнее здание. Кинули туда оптику, протянули локалку, купили ipLDK 300 с 2умя prib и поставили вместо ipLDK 100, а сотку предполагаю поставить в новое здание. в данный момент обе атс стоят рядом. настроил план нумерации 1** на 300ке и 2** на сотке, прописал NET (pgm 322) для линий 31-60 (2ой prib) на 300ке и линий 1-30 на сотке, настроил на обоих станциях pgm324 согласно мануалу. Но возникла пара вопросов. 1-не сохраняется параметр NET Enable в pgm320. Правильно ли я понимаю, что нужны лицензии QSIG для обеих станций? просто на форуме вроде бы проскакивало, что net работает и без лицензионных ключей. Да. Установка "Net Enable" возможно только при наличии лицензионного ключа. 2-так же тут читал, что на небольшом расстоянии prib может работать по витой паре без мультиплесоров. верно ли это? у меня не работает. Верно. По 2-м витым парам. Причем здесь мультиплексор??? Имеется в виду без модемов??? Какое именно "небольшое расстояние"??? 3-в мануале написано, что в pgm143 Did conv type должно стоять 1, это обязательно? на транзитной атс понятно это ставится для второго prib, а на конечной могу ли я поставить 2? DID type =1 ставится обязательно на транзитной АТС на потоке в сторону оконечной АТС (для обеспечения исходящего транзита). На оконечной АТС при необходимости можно поставить и тип 0 и тип 2. Но смотря для каких целей это требуется.. да, и еще, на платах prib которые связывают 2 атс, я con3 поставил в замкнутое положение (connect), верно ли это? ???? "... на платАХ" ??? Перемычки на обеих платах??? Перемычка CONN3 должна быть замкнута только на одной плате... В вашем случае, это плата PRIB на транзитной АТС, к которой подключается поток в сторону оконечной АТС. На оконечной АТС на плате никакой перемычки не должно быть!!! Если она стоит, то возможно, что поэтому поток и не поднимается. и почему то терминал ругается на команду q d (хочу записать код для получения ключа). Видимо, пользовались неверным паролем... -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
|
vanger нужен ли ключ 9.12.2008, 11:10
AXEL 1. Не сохраняется так как нет лицензии. Может рабо... 9.12.2008, 11:50
AXEL 2 harris
опередил 9.12.2008, 11:51
vanger спасибо за ответы.
пароль jennie использовал для ... 9.12.2008, 12:21
harris Цитата(vanger @ 9.12.2008, 12:21) спасибо... 9.12.2008, 12:24
vanger рядом сейчас атски стоят...пачкордом метровым соед... 9.12.2008, 12:41
AXEL какие светодиоды горят на платах потока.
программи... 9.12.2008, 13:36
vanger да, одна мастер другая слейв. на мастере горят 2,4... 9.12.2008, 13:48
vldmr провод такой надо 1на 4 2 на 5
стандартный не ... 9.12.2008, 14:02
AXEL смотрите кабель.
приём должен идти на передачу.
12... 9.12.2008, 14:03
vanger переобжал, лампочки погасли ) пытаюсь набирать с 3... 9.12.2008, 15:22
vldmr а причем туту 234 программа? 9.12.2008, 16:17
vanger тьфу) имелось ввиду 324 9.12.2008, 16:20
vldmr а что в этой станции стоит? почему линии 31-60? 9.12.2008, 16:51
vanger 2 prib
1-30 - поток от провайдера
31-60 - поток, ... 9.12.2008, 17:01
vldmr можно и через 9 пример настройки в инструкции п... 11.12.2008, 10:02
vanger да, спасибо всем) сделал еще в тот же день, все ра... 12.12.2008, 18:02![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 23:53 |