> Переодическое падение потока Е1
112211
сообщение 15.1.2009, 10:32
Сообщение #1


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 155
Регистрация: 26.11.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 12681



Уважаемые знатоки ,нужна ваша помощь. Имеется поток Е1 .который соединяться так : провайдр-антена-антена-плата PRIBE. Антенны -Vectastar 3500 . C стороны провайдера настройки :
тип сиг. -ISDN
ISDN сайт нетверк
CRC4-нет
тип вызова и вызывающего абонента -нейшелон
блочная передача-включена
Канал (настройки):
способ поиска линий по кругу(циклический)
накопление цифр включено
набор декадный.
Настройки PRIBE : переключатели 1-on.2-on.остальные выключены. Светодиоды не горят .
В прог.163 CO LINE CONT-ROUND
Логи по антеннам все в норме.
Так вот проблема заключаться вот в чем :переодически на системном телефоне появляться Авария DCOB,хотя на плате не один светодиод не горит. И еще иногда все звонки входящи работают отлично и включаеться DISA а иногда просто затыкаться (невозможно прозвонить).Иногда входящие звонки доходят но внешний обанет меня не слышит , а я его отлично слышу. Такое ощущени что проблема с синхронизацией . Прошивка 3.8. При перезагрузки станции Авария проподает и звонки работают отлично какоето время.Куда дальше копать ?


--------------------
Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
112211
сообщение 22.1.2009, 17:42
Сообщение #2


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 155
Регистрация: 26.11.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 12681



Вот эти настройки
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  380.JPG ( 76,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 


--------------------
Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 22.1.2009, 19:21
Сообщение #3


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(112211 @ 22.1.2009, 17:42) *
Вот эти настройки

mad.gif Ну, так я спрашиваю еще раз: Вы используете модули RSG (в кол-ве 8 шт.) или нет???? Или у Вас используются только IP-терминалы????


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
112211
сообщение 23.1.2009, 8:12
Сообщение #4


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 155
Регистрация: 26.11.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 12681



Цитата(harris @ 22.1.2009, 19:21) *
mad.gif Ну, так я спрашиваю еще раз: Вы используете модули RSG (в кол-ве 8 шт.) или нет???? Или у Вас используются только IP-терминалы????

только IP


--------------------
Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 23.1.2009, 8:35
Сообщение #5


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(112211 @ 23.1.2009, 8:12) *
только IP

Тогда:
1. Зачем указали параметр 99 (удаленные СО-линии) в ПГМ103/1 (COL Board Assignment)??? - Нужно удалить это.
2. Зачем прописали в ПГМ380/381 кол-во RSG модулей - 8???? Раз их нет, то должно быть указано =0.
После этих изменений перегрузить станцию.
Получится:
линии СО01 -08 : плата CLCOB8
линии СО09 -10 : транк VOIB (а это используется??? Для чего установлен VOIB??? Только для подключения IP-телефонов или к тому же используется как транк???)
линии СО11 - СО40 : каналы PRIB (можно указать в ПГМ101 все 30 каналов, если провайдер действительно дает полный поток, а не меньшее кол-во каналов). Если поменяете кол-во каналов NPRIB в ПГМ101, то опять нужно проверить ПГМ103/1 и перезапустить станцию.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
112211
сообщение 23.1.2009, 13:28
Сообщение #6


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 155
Регистрация: 26.11.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 12681



Цитата(harris @ 23.1.2009, 8:35) *
Тогда:
1. Зачем указали параметр 99 (удаленные СО-линии) в ПГМ103/1 (COL Board Assignment)??? - Нужно удалить это.
2. Зачем прописали в ПГМ380/381 кол-во RSG модулей - 8???? Раз их нет, то должно быть указано =0.
После этих изменений перегрузить станцию.
Получится:
линии СО01 -08 : плата CLCOB8
линии СО09 -10 : транк VOIB (а это используется??? Для чего установлен VOIB??? Только для подключения IP-телефонов или к тому же используется как транк???)
линии СО11 - СО40 : каналы PRIB (можно указать в ПГМ101 все 30 каналов, если провайдер действительно дает полный поток, а не меньшее кол-во каналов). Если поменяете кол-во каналов NPRIB в ПГМ101, то опять нужно проверить ПГМ103/1 и перезапустить станцию.

Я все сделал как вы мне сказали, все 30 каналов появились -огромное спосибо
А насчет VOIP-используются для айпи телефонов
Теперь поэкспериментирую ,результат сообщу


--------------------
Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
112211
сообщение 27.1.2009, 16:50
Сообщение #7


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 155
Регистрация: 26.11.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 12681



Цитата(112211 @ 23.1.2009, 13:28) *
Я все сделал как вы мне сказали, все 30 каналов появились -огромное спосибо
А насчет VOIP-используются для айпи телефонов
Теперь поэкспериментирую ,результат сообщу

Произвел тестирование и пришел к выводу что по радиоканалу при использованию оборудования Vector Star 3500 по
TDM поверх IP при скорости до 5 мег. невозможно. Если я неправ ,прошу высказаться и направить на правильный путь.


--------------------
Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
112211
сообщение 30.1.2009, 9:25
Сообщение #8


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 155
Регистрация: 26.11.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 12681



Цитата(112211 @ 27.1.2009, 16:50) *
Произвел тестирование и пришел к выводу что по радиоканалу при использованию оборудования Vector Star 3500 по
TDM поверх IP при скорости до 5 мег. невозможно. Если я неправ ,прошу высказаться и направить на правильный путь.

Сейчас столкнулся опять с проблемой по каналам. В сего доступно для потока Е1 с 19-40 ,хотя должно быть с 11-40 .Как и где просмотреть чем заняты 11-18 каналы .Через телнет показывает что 8-под медь,9-10 айпи телефоны,30 под Е1 поток .Хотя в реальности 11-18 чем то заняты немогу понять чем . RSG -в прог380\1 стоит 0 в 101 прописано -30.Где еще можно глянуть?


--------------------
Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- 112211   Переодическое падение потока Е1   15.1.2009, 10:32
- - vldmr   выключатели на PRIB все в off и рестартануть   15.1.2009, 10:49
- - 112211   Сделал как ты сказал Владимир горит 3-ий светодио...   15.1.2009, 10:58
- - vldmr   а если только 2 -ой в on и ретартануть?   15.1.2009, 10:59
- - 112211   Это я уже делал поток встает но переодически проис...   15.1.2009, 11:00
- - vldmr   Трудности в канале боритесь там   15.1.2009, 11:05
- - 112211   Я тоже на это грешу ,хотя ребята (чье это хозяйств...   15.1.2009, 11:08
- - 112211   Да еще одно ,когда загорается Авария DCOB то на ...   16.1.2009, 9:33
|- - harris   Цитата(112211 @ 16.1.2009, 9:33) Да еще о...   16.1.2009, 9:47
- - fish   там этих диодов.... какой именно?   16.1.2009, 9:43
- - 112211   станция LDK100 прошивка 3.8 плата Е1 потока PRI...   16.1.2009, 13:12
|- - harris   Цитата(112211 @ 16.1.2009, 13:12) станция...   16.1.2009, 13:49
|- - 112211   Цитата(harris @ 16.1.2009, 13:49) Вы ране...   16.1.2009, 14:05
|- - harris   Цитата(112211 @ 16.1.2009, 14:05) IDM по ...   16.1.2009, 14:45
|- - 112211   Цитата(harris @ 16.1.2009, 14:45) TDM пов...   16.1.2009, 16:17
||- - ЛыЖник   Цитата(112211 @ 16.1.2009, 16:17) Спасибо...   19.1.2009, 10:04
|- - 112211   Цитата(harris @ 16.1.2009, 14:45) TDM пов...   16.1.2009, 16:18
- - sendi   Сталкивался с аналогичной проблемой, однозначно пр...   21.1.2009, 10:11
|- - 112211   Цитата(sendi @ 21.1.2009, 10:11) Сталкива...   22.1.2009, 8:45
|- - harris   Цитата(112211 @ 22.1.2009, 8:45) Вчера пр...   22.1.2009, 9:51
|- - 112211   Цитата(harris @ 22.1.2009, 9:51) Авария D...   22.1.2009, 14:29
|- - harris   Цитата(112211 @ 22.1.2009, 14:29) Так и е...   22.1.2009, 16:26
- - 112211   Вот эти настройки   22.1.2009, 17:42
- - harris   Цитата(112211 @ 22.1.2009, 17:42) Вот эти...   22.1.2009, 19:21
- - 112211   Цитата(harris @ 22.1.2009, 19:21) Ну, т...   23.1.2009, 8:12
- - harris   Цитата(112211 @ 23.1.2009, 8:12) только I...   23.1.2009, 8:35
- - 112211   Цитата(harris @ 23.1.2009, 8:35) Тогда: 1...   23.1.2009, 13:28
- - 112211   Цитата(112211 @ 23.1.2009, 13:28) Я все с...   27.1.2009, 16:50
- - 112211   Цитата(112211 @ 27.1.2009, 16:50) Произве...   30.1.2009, 9:25
- - harris   Цитата(112211 @ 30.1.2009, 9:25) Сейчас с...   30.1.2009, 10:53
- - 112211   Цитата(harris @ 30.1.2009, 10:53) 9-10 - ...   30.1.2009, 13:40
- - harris   Цитата(112211 @ 30.1.2009, 13:40) Уважаем...   30.1.2009, 14:14
- - 112211   Цитата(harris @ 30.1.2009, 14:14) Нет, ...   30.1.2009, 16:36
- - harris   Цитата(112211 @ 30.1.2009, 16:36) вот 2-а...   30.1.2009, 17:30