Добрый вечер!
Мне досталась плата GDK-100 DSIB (6 цифровых + 6 аналоговых) Стояла в IP LDK-100. Могу я её вставить в станцию вместо платы CLCOB8? И не нарушится у меня порядок по входящим линиям (СО)? Сейчас у меня идут: 1. 24 аналоговые линии (3х8); 2. 30 цифровых (поток) MPB – GS30P-3.6Df JUL/06 1 KSU: • CLCOB8 • CLCOB8 • CLCOB8 • DTIB12 • SLIB2E • SLIB2E • SLIB2E • SLIB2E • SLIB2E 2 KSU: • SLIB2E • SLIB2E • SLIB2E • SLIB2E • SLIB2E • SLIB2E • AAIBE • SLIB2E • PRIB 3 KSU: • SLIB2E • SLIB2E • SLIB2E • SLIB2E • SLIB2E • SLIB2E • SLIB2E • SLIB2E • Пустой |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1508 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 ![]() |
Я бы поставил в первый KSU на первое место цифровую плату, было несколько раз, "умирала" батарейка на матери и после выключения питания система теряла настройки. Как восстановить , если программить можно только с 0-го порта, а он у Вас аналоговый. Поточные платы поставил бы одну в первый KSU на 8-е место, вторую во 2-й KSU на 9-е место, т.к.
1 шнурки синхронизаии короткие 2 что-то делаешь со 2-м KSU, по крайней мере один поток жив. Может ошибаюсь, но блок питания не "потянет" нагрузку по +30В. Максимальный ток 8.4А, а тут больше 11А. И по тайм слотам уважаемый AXEL подскажет мах, может он изменился у 300-ки после поднятия версий. |
|
|
![]() ![]() |