Небольшая проблема: на LDK-100 системный т/а #101 время от времени самопроизвольно включается (загорается кнопка МОН). На дисплее появляется надпись "набор: таймаут" (система русифицированная). Обычно такое происходит, если снять трубку и ~15 сек ничего не набирать, но в данном случае система снимает трубку и пишет это сообщение самопроизвольно. Может кто навскидку скажет в каком направлении копать? Дополнительно: - версию ПО, увы, не посмотрел ![]() - системники на гибридной плате DSIB - №101 не дежурный (им назначен неподключенный порт 105) - часто перед самовключением довольно длительное время никаких действий с этого аппарата не производится (например, приходит секретарша на работу и ещё не тронув аппарата наблюдает вышеописанное) - с другими системниками такого не происходит Спасибо. |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 6 Регистрация: 29.11.2006 Пользователь №: 170 ![]() |
Не, к компу станция не подключена, я первым делом отсоединил бы.
Спасибо всем за советы, заменю-ка я системник ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
2 LastHand:
В 1000-ке могут быть и отличные от LDK нюансы. А вот при наводках на кабеле системник может вести странным образом и "жить своей жизнью" (такое неоднократно встречалось). -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 75 Регистрация: 20.10.2006 Пользователь №: 58 ![]() |
Цитата(harris @ Dec 8 2006, 07:15 PM) [snapback]883[/snapback] А вот при наводках на кабеле системник может вести странным образом и "жить своей жизнью" (такое неоднократно встречалось). Прошу уточнить - при наводках на кабеле конкретный системник может вести странным образом? Потому что у меня однозначно проблема начала гулять за аппаратом. Симптомы один в один те же, что и в других двух вышеупомянутых случаях.Да, я понимаю, что у сиэски своя специфика. |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(LastHand @ Dec 11 2006, 11:02 AM) [snapback]896[/snapback] Прошу уточнить - при наводках на кабеле конкретный системник может вести странным образом? Потому что у меня однозначно проблема начала гулять за аппаратом. Симптомы один в один те же, что и в других двух вышеупомянутых случаях. Да, я понимаю, что у сиэски своя специфика. Системники можут вести себя по разному при подключении по кабелю, на котором присутствуют внешние эл.-магн. помехи, т.к. имеет место некий разброс по чувствительности. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 61 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 4689 ![]() |
Здравствуйте. У меня похожая проблема. несколько дней назад в течение часа наблюдалось такое же на системном аппарате и на обычном ( хрипы и шипение в трубке). Через пару дней проблема в другом помещении этого же здания. Группа SLT телефонов только при разговоре с городом (линии аналоговые СО), при внутреннем звонке проблем не наблюдалось, при выходе на городские линии той группы с телефона из другого помещения помех не наблюдалось. что такое может быть, подскажите пожалуйста.
|
|
|
![]() ![]() |