Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
26.6.2009, 9:25
Сообщение
#1
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 155 Регистрация: 26.11.2008 Из: Астрахань Пользователь №: 12681 |
Уважаемые спецы нужна ваша помощь. LDK-100 настроено через поток .Нужно что бы АТС пропускала 3-х значный номер .
-------------------- Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
|
|
|
|
![]() |
| Гость_ИгорьS_* |
26.6.2009, 9:39
Сообщение
#2
|
|
Гости |
|
|
|
|
26.6.2009, 9:46
Сообщение
#3
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 155 Регистрация: 26.11.2008 Из: Астрахань Пользователь №: 12681 |
А по русски, куда и чего пропускала? Нужно чтобы при наборе например 242 на внутрених обонентах я увидел на выходе потока эти цифры.Это нужно для того чтобы я их в комутаторе потока направил на SIP сервер .Я уже все зделал осталось выпустить только эти цыфры -------------------- Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
|
|
|
|
26.6.2009, 10:19
Сообщение
#4
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 |
Нужно чтобы при наборе например 242 на внутрених обонентах я увидел на выходе потока эти цифры.Это нужно для того чтобы я их в комутаторе потока направил на SIP сервер .Я уже все зделал осталось выпустить только эти цыфры Какая версия АТС? Настройте в прг.114 длинный АОН. И для каждого номера или для всех скопом пропишите трехзначный АОН. Почему про версию спросил? потому, что на вер.С.6 по умолчанию стоит длинный АОН. Как-то так. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
|
26.6.2009, 11:32
Сообщение
#5
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Какая версия АТС? Настройте в прг.114 длинный АОН. И для каждого номера или для всех скопом пропишите трехзначный АОН. Почему про версию спросил? потому, что на вер.С.6 по умолчанию стоит длинный АОН. Как-то так. Уважаемый ЛыЖник! Причем здесь АОН??? Ему же просто нужно настроить отправку 3-х значных номеров (2ХХ) в поток без набора 9-ки. Как уже было сказано, это можно сделать 2 способами. - Через LCR: прописать код = 2, тип кода =INT - либо через сетевые таблицы: ПГМ322 и ПГМ324. Например, прописать код 2** типа NET. Выбор способа зависит еще и от того, для каких других целей используется поток (кроме как набор номеров 2ХХ). На версиях 3.6 длинный АОН вовсе не стоит по умолчанию!!! Вы путаете. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
|
1.7.2009, 9:21
Сообщение
#6
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 155 Регистрация: 26.11.2008 Из: Астрахань Пользователь №: 12681 |
[quote name='harris' date='26.6.2009, 12:32' post='22549']
Уважаемый ЛыЖник! Причем здесь АОН??? Ему же просто нужно настроить отправку 3-х значных номеров (2ХХ) в поток без набора 9-ки. Как уже было сказано, это можно сделать 2 способами. - Через LCR: прописать код = 2, тип кода =INT - либо через сетевые таблицы: ПГМ322 и ПГМ324. Например, прописать код 2** типа NET. Выбор способа зависит еще и от того, для каких других целей используется поток (кроме как набор номеров 2ХХ). На версиях 3.6 длинный АОН вовсе не стоит по умолчанию!!! Вы путаете. [/quo Я прописал в програме 221 LCR Type-INT . Compared Digits -2 При наборе на внутреннем обоненте 242 в поток попадают лишь 42 , следственно 2-ка срезаеться. -------------------- Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
|
|
|
|
1.7.2009, 9:44
Сообщение
#7
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Уважаемый ЛыЖник! Я прописал в програме 221 LCR Type-INT . Compared Digits -2 При наборе на внутреннем обоненте 242 в поток попадают лишь 42 , следственно 2-ка срезаеться. Уважаемый! Ну, нужно же внимательнее прочитать описание настроек LCR. И настроить соответственно вашему случаю. В ПГМ222/3 есть параметр "Remove Digits" (кол-во удаляемых цифр, NUMBER OF DIGITS TO BE REMOVED). Если у Вас в "Remove Digits" =1, то из набранного префикса удаляется одна цифра; причем удаляется из позиции, указанной в "Removal position" (по умолчанию =1). У Вас префикс (код LCR) - это 2. Вот первая цифра из первой позиции и удаляется. Пропишите в "Remove Digit" = 0, и будет счастье. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
|
1.7.2009, 10:28
Сообщение
#8
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 155 Регистрация: 26.11.2008 Из: Астрахань Пользователь №: 12681 |
Уважаемый! Ну, нужно же внимательнее прочитать описание настроек LCR. И настроить соответственно вашему случаю. В ПГМ222/3 есть параметр "Remove Digits" (кол-во удаляемых цифр, NUMBER OF DIGITS TO BE REMOVED). Если у Вас в "Remove Digits" =1, то из набранного префикса удаляется одна цифра; причем удаляется из позиции, указанной в "Removal position" (по умолчанию =1). У Вас префикс (код LCR) - это 2. Вот первая цифра из первой позиции и удаляется. Пропишите в "Remove Digit" = 0, и будет счастье. спасибо я уже это сделал ,не успел сообщить ,сейчас бьюсь дольше с коммутатором потоков в котором прописал чтобы 3-х значный номер превращался в 6-и значный -------------------- Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
|
|
|
|
| Гость_ИгорьS_* |
1.7.2009, 13:42
Сообщение
#9
|
|
Гости |
|
|
|
|
2.7.2009, 9:06
Сообщение
#10
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Игорь, я про эту строчку. А, виноват, прошу пардону. Указанную фразу пропустил, а среагировал на ваш ответ Конечно же... Задача какая-то "мутная". Зачем добиваться посылки 3 цифр, чтобы потом "биться с коммутатором" за отправку 6 цифр??? Может сразу формировать в LDK посылку 6 цифр с помощью этого же LCR... -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
|
6.7.2009, 14:00
Сообщение
#11
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 155 Регистрация: 26.11.2008 Из: Астрахань Пользователь №: 12681 |
А, виноват, прошу пардону. Указанную фразу пропустил, а среагировал на ваш ответ Конечно же... Задача какая-то "мутная". Зачем добиваться посылки 3 цифр, чтобы потом "биться с коммутатором" за отправку 6 цифр??? Может сразу формировать в LDK посылку 6 цифр с помощью этого же LCR... Если опишете поподробней как это сделать в АТС было бы замечательно -------------------- Полезные статьи про виртуальное общение и сигны.
|
|
|
|
112211 Как выпустить из потока з-х значный номер 26.6.2009, 9:25
ИгорьS Цитата(112211 @ 26.6.2009, 11:46) Нужно ч... 26.6.2009, 9:48
112211 Цитата(ИгорьS @ 26.6.2009, 10:48) 1-вариа... 26.6.2009, 10:16
ИгорьS Цитата(112211 @ 26.6.2009, 12:16) а попод... 26.6.2009, 10:20
112211 Цитата(ИгорьS @ 26.6.2009, 11:20) Куда уж... 26.6.2009, 10:42
harris Цитата(112211 @ 26.6.2009, 11:42) или дру... 26.6.2009, 11:35
112211 Цитата(ЛыЖник @ 26.6.2009, 11:19) Какая в... 26.6.2009, 10:31
ЛыЖник Цитата(harris @ 26.6.2009, 12:32) Уважаем... 26.6.2009, 14:52
ИгорьS Цитата(112211 @ 1.7.2009, 12:28) спасибо ... 1.7.2009, 11:46
harris Цитата(ИгорьS @ 1.7.2009, 12:46) А что в ... 1.7.2009, 13:38
harris Цитата(112211 @ 6.7.2009, 15:00) Если опи... 6.7.2009, 14:45![]() ![]() |