Всем добрый день.
Пытаюсь соединить LDK-300 (С.8С)+VOIBE с шлюзом. У шлюза только FXS порты. Звонки со шлюза проходят нормально, а вот на шлюз ни в какую. Шлюзовые номера прописаны в 324 пгм. При наборе шлюзового номера транк занимается, далее тишина. И Шлюзовой лог предательски молчит, как будто нет у него входящего вовсе. Возникающий вопрос в каком виде станция пытается передать вызов? Для шлюза вроде как необходимо чтобы это было в виде 567@123.456.789.012. |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 826 Регистрация: 10.12.2008 Пользователь №: 12720 ![]() |
To LDKаш:
Для начала удалите все, что касается внешнего шлюза из сетевого плана нумерации. В PGM322 для линий шлюза поставьте SIP. В SIP Attribute 1 в поле Proxy server address укажите ip-адрес шлюза, dns по необходимости, outbound proxy не используем, domain можно поставить ip-адрес шлюза. В SIP Attribute 2 для начала ничего не указываем и пробуем выйти через код выхода на группу SIP линий, и позвонить на шлюз. Набор будет примерно таким: 803 (третья группа линий) гудок номер шлюза #. Ловим пакеты, смотрим идут ли на шлюз сообщения вида номершлюза@ip-адресшлюза. Если не получается, в SIP Attribute 2, ставим какой-нибудь внутренний номер в поле Contact number, звоним, если не получается колдуем дальше.... З.Ы. После изменений, вносимых в поля VOIB/SIP, лучше всего перезагружать плату. Все вышеописанное применимо для шлюза без авторизации. |
|
|
![]() ![]() |