Имеем два MFIM600 (5.0 Fb) один master другой slave.
Опция СPU Redundance Usage включена. Порты LAN1 включены в свичь, LAN2 соединены напрямую между собой. Отключаем Master модуль от свича, через 15-20 секунд поднимается LAN1 на Slave модуле и все работает. Включаем LAN1 на master, отключаем LAN1 slave и все возвращается на место как и должно. То есть модули резервируются корректно. Далее эмулируем ситуацию с полным выходом из строя master модуля. Выключаем питание на master, ждем и ничего не происходит модуль slave молчит LAN1 не поднимается. Правильно ли я понимаю следующее. Если master вышел неожиданно из строя на все 100% (цепь питания), slave не поднимется и будет ждать команды. И до тех пор пока master не передаст свои функции станция будет лежать ![]() Собственно говоря еще вопрос в каких ситуациях резервирование процессора актуально? вариант выхода из строя LAN1 порта - принято программное зависание процессора - ?? команду на активацию slave должен от когото получить. вышла из строя флеш память с базой - ?? Что еще возможно? PS просто возникают мысли, а не положить ли slave на полочку до часа Х |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1166 Регистрация: 29.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 4065 ![]() |
при выключении питания master - SLAVE сам вступал в работу
|
|
|
![]() ![]() |