Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
27.1.2010, 21:03
Сообщение
#1
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 198 Регистрация: 19.8.2009 Из: Moscow Пользователь №: 13646 |
Имеем два MFIM600 (5.0 Fb) один master другой slave.
Опция СPU Redundance Usage включена. Порты LAN1 включены в свичь, LAN2 соединены напрямую между собой. Отключаем Master модуль от свича, через 15-20 секунд поднимается LAN1 на Slave модуле и все работает. Включаем LAN1 на master, отключаем LAN1 slave и все возвращается на место как и должно. То есть модули резервируются корректно. Далее эмулируем ситуацию с полным выходом из строя master модуля. Выключаем питание на master, ждем и ничего не происходит модуль slave молчит LAN1 не поднимается. Правильно ли я понимаю следующее. Если master вышел неожиданно из строя на все 100% (цепь питания), slave не поднимется и будет ждать команды. И до тех пор пока master не передаст свои функции станция будет лежать Собственно говоря еще вопрос в каких ситуациях резервирование процессора актуально? вариант выхода из строя LAN1 порта - принято программное зависание процессора - ?? команду на активацию slave должен от когото получить. вышла из строя флеш память с базой - ?? Что еще возможно? PS просто возникают мысли, а не положить ли slave на полочку до часа Х |
|
|
|
![]() |
28.1.2010, 10:16
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1166 Регистрация: 29.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 4065 |
в 160 - 161 надо включить 2 позиции - CPU Redundancy Usage и Change ACT MFIM By Power Fail
и тумблерами на самих процессорах установить master и slave проверяли неоднократно на 300 процессорах - проблем не заметили |
|
|
|
28.1.2010, 10:43
Сообщение
#3
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 198 Регистрация: 19.8.2009 Из: Moscow Пользователь №: 13646 |
в 160 - 161 надо включить 2 позиции - CPU Redundancy Usage и Change ACT MFIM By Power Fail и тумблерами на самих процессорах установить master и slave проверяли неоднократно на 300 процессорах - проблем не заметили Спасибо!! не заметил опцию Change ACT MFIM By Power Fail После активации все как доктор прописал! slave поднимается при попадании питания на master |
|
|
|
loysha MFIM600 резервирование процессора 27.1.2010, 21:03
PILOT Цитата(loysha @ 28.1.2010, 9:43) Спасибо... 28.1.2010, 11:14
AXEL Цитата(PILOT @ 28.1.2010, 11:14) Да, но б... 28.1.2010, 11:16
PILOT Цитата(AXEL @ 28.1.2010, 10:16) будет... 28.1.2010, 11:24
loysha Цитата(PILOT @ 28.1.2010, 11:24) Сорри, у... 28.1.2010, 12:09
vldmr при выключении питания master - SLAVE сам вступал ... 28.1.2010, 10:18![]() ![]() |