Здравствуйте! АТС LDK-300, вер.3.6Df. В пятницу подключил поток в АТС. Все работает, но... набираешь 9-ку, на ситемнике видно, что выходишь на СО потока, а готовности нет. Звонил на ГАТС. Они сказали, что у них в программе включена функция выдачи готовности перед цифрой. В книге в прг142/7 написано, что если стоит YES-то сигнал готовности от ГАТС, если NO-от АТС. По умолчанию в программе стоит ОN, т.е готовность должна давать АТС, но готовности нет. Прогаммил с Админа. В админе вместо YES/NO стоит OFF/ON. Сейчас, по умолчанию в адимне стоит ON. Пробовал ставить OFF, тот же результат. Готовность ни от ГАТС, ни от АТС нет. Оно конечно без готовности несколько удобно, не отвлекает. До этого я подключал три потока, ни с одним такой штуки не было. т.е. готовность шла от АТС по умолчанию или я ее включал от АТС в прг142/7. Поделитесь опытом.
-------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
|
stasmar А сигнал посылки вызова слышен? 15.3.2010, 11:48
ЛыЖник Цитата(stasmar @ 15.3.2010, 11:48) А сигн... 15.3.2010, 11:56
Dron Цитата(ЛыЖник @ 15.3.2010, 11:56) Да, все... 15.3.2010, 11:58
stasmar Цитата(Dron @ 15.3.2010, 11:58) Видимо, ... 15.3.2010, 12:06
harris Цитата(stasmar @ 15.3.2010, 12:06) Да, ус... 15.3.2010, 14:07
Dron Цитата(harris @ 15.3.2010, 14:07) Ага... ... 15.3.2010, 14:12
ЛыЖник Цитата(harris @ 15.3.2010, 14:07) Ага... ... 15.3.2010, 17:30![]() ![]() |