Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 344 Регистрация: 18.4.2007 Из: Саров Пользователь №: 1602 ![]() |
Подключили к станции EKSU, в которой стоит HYBRID SLIB16 ну и соответвенно 2xSLIB3, пи попытке добавить на 3 слот плату HYBRID со 101 программы выдается ошибка This slot can not be added. управляю станцией удаленно и чего теперь сделать незнаю
![]() |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Подключили к станции EKSU, в которой стоит HYBRID SLIB16 ну и соответвенно 2xSLIB3, пи попытке добавить на 3 слот плату HYBRID со 101 программы выдается ошибка This slot can not be added. управляю станцией удаленно и чего теперь сделать незнаю ![]() Для начала нужно проверить подключение кабеля между BKSU и EKSU. Проверьте, нормально ли в EKSU села в разъем плата расширения. А что это за SLIB3? Видимо LCOB3? Да, может быть банальный вопрос, а не забыли ли включить питание на EKSU. Коль вы пишите, что управляете станцией удаленно, видимо, EKSU подключали не вы... И вот еще мысль пришла, может быть наиболее здравая, а последовательность включения АТС соблюли? Сначала включается EKSU, а уж потом BKSU. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 344 Регистрация: 18.4.2007 Из: Саров Пользователь №: 1602 ![]() |
Для начала нужно проверить подключение кабеля между BKSU и EKSU. Проверьте, нормально ли в EKSU села в разъем плата расширения. А что это за SLIB3? Видимо LCOB3? Да, может быть банальный вопрос, а не забыли ли включить питание на EKSU. Коль вы пишите, что управляете станцией удаленно, видимо, EKSU подключали не вы... И вот еще мысль пришла, может быть наиболее здравая, а последовательность включения АТС соблюли? Сначала включается EKSU, а уж потом BKSU. Лично подключал, разъемы леги отлично, на счет SLIB3 - да опечатался LCOB3. Питание воткруто, оба блока работают. 1я последовательность включения была именно такая, с другой стороны абсолютно всеравно в какой последовательности в ключать на самом деле, так как конфигурация хранится в модуле памяти процессора BKSU., но поскольку сбрасывать не оченьбы хотелось станцию, отсюда и вопрос возник, что можно еще сделать. Удаленно, так как подключил абоненту станцию, а управлять на территории абонента ею не представилось возможным. |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
с другой стороны абсолютно всеравно в какой последовательности в ключать на самом деле, так как конфигурация хранится в модуле памяти процессора BKSU Думаю, вы не правы. Если включить сначала BKSU, а потом EKSU, то EKSU просто не будет обнаружен... Единственное, что могу предложить, перезазгрузить АТС. Это и удаленно можно сделать. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 344 Регистрация: 18.4.2007 Из: Саров Пользователь №: 1602 ![]() |
Думаю, вы не правы. Если включить сначала BKSU, а потом EKSU, то EKSU просто не будет обнаружен... Единственное, что могу предложить, перезазгрузить АТС. Это и удаленно можно сделать. думаю что будет обнаружен, проверено на других станциях ipLDK-60.. Перегужал 100 раз не помогает. Даже перепрошил на последнюю прошивку была 3.8Bc, теперь 3.8Fc - не помогло. И версии программы админа разные пробовал и 3.9 и 3.8 Забыл добавить, ошибка выдает сразуже после клацанья мышкой, затем повялется только ссылка на Logical Assigment |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Забыл добавить, ошибка выдает сразуже после клацанья мышкой, затем повялется только ссылка на Logical Assigment Интересная ситуевина! Не наблюдалось такого никогда... Да и платы по слотам прописываются всегда автоматом... Хотя, я не пробовал при отсутствии EKSU прописывать платы в слоты, относящиеся к EKSU... Надо будет при случае проверить. А в Logical Assigment этих плат, случайно не видно? Да, а может вам попробовать все это прописать в офлайне, а потом загнать этот конфиг в АТС? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 344 Регистрация: 18.4.2007 Из: Саров Пользователь №: 1602 ![]() |
Интересная ситуевина! Не наблюдалось такого никогда... Да и платы по слотам прописываются всегда автоматом... Хотя, я не пробовал при отсутствии EKSU прописывать платы в слоты, относящиеся к EKSU... Надо будет при случае проверить. А в Logical Assigment этих плат, случайно не видно? Да, а может вам попробовать все это прописать в офлайне, а потом загнать этот конфиг в АТС? Короче сбросил станцию, сразу все определилось... походу это из-за того, что небыло свободных внутренних номеров для платы.. Это недостаток ipLDK-60 - невозожно задать внутренний номер выше 147. а у меня еще 3 телефона LIP к станции подключены |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Короче сбросил станцию, сразу все определилось... походу это из-за того, что небыло свободных внутренних номеров для платы.. Это недостаток ipLDK-60 - невозожно задать внутренний номер выше 147. а у меня еще 3 телефона LIP к станции подключены А по умолчанию, помнится, последний номер 151... В ARIA SOHO точно, а касательно ipLDK-60, не помню... ![]() -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 344 Регистрация: 18.4.2007 Из: Саров Пользователь №: 1602 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
147 и точка ![]() По документации максимальное кол-во абонентских портов 48. При использовании ip-телефонов, вы желаете довести абонентскую емкость до 56 абонентов?! -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 344 Регистрация: 18.4.2007 Из: Саров Пользователь №: 1602 ![]() |
По документации максимальное кол-во абонентских портов 48. Следуя вашей логике, при использовании ip-телефонов, вы желаете довести абонентскую емкость до 56 абонентов?! так физических портов 48, а для LIP используются Virtual STA а значит и емкость с учетом VOIB должна быть 56 портов, где 48 физических |
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
так физических портов 48, а для LIP используются Virtual STA а значит и емкость с учетом VOIB должна быть 56 портов, где 48 физических 48 - это ограничение кол-ва портов по системной базе данных, т.е. ПО предусматривает только 48 абонентских портов!!! Если требуется больше, то тогда нужно было приобретать не ipLDK-60, а ipLDK-100. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 344 Регистрация: 18.4.2007 Из: Саров Пользователь №: 1602 ![]() |
48 - это ограничение кол-ва портов по системной базе данных, т.е. ПО предусматривает только 48 абонентских портов!!! Если требуется больше, то тогда нужно было приобретать не ipLDK-60, а ipLDK-100. Нужно писать производителю на увеличение номерной емкости на количество возможных подключаемых LIP телефонов как минимум до 156 номеров поскольку свыше 48 номеров многим может понадобиться подключить еще 8 LIP телефонов. Было бы не плохо добавит, что если со временем производитель например решит расширить VoIP каналы до максимально 12 каналов, то это тоже необходимо учесть.. |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 18:08 |