Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 823 Регистрация: 12.1.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12799 ![]() |
Довольно часто в логе SMDR проскакивают двойные и тройные записи одних и тех же исходящих вызовов.
Причина сего вероятно следующая. Пользователь набирает номер и если там какая-то ошибка, нажимает кратко на рычаг, имитируя нажатие FLASH, а затем повторно набирает тот же номер по другой линии. Появляются соответственно две записи. Когда положит трубку все линии отбиваются. Вопрос: кроме битья пользователей можно ли что-нибудь придумать, например, изменить FLASH (сейчас 300мс)? |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1508 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 ![]() |
Цитата Согласен. Поэксперементирую с продолжительностью FLASH Нужно выставить на станции более узкий диапазон Flash, н-р на всех телефонах с услугой перевода звонка установить длительность flash 600 мсек, в станции выставляем диапазон от 550 до 700 мсек(зависит от длины шлейфа), дребезг 100 мсек. Короткое нажатие(до 0.5 сек) приводит к сбросу разговора.
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 826 Регистрация: 10.12.2008 Пользователь №: 12720 ![]() |
Нужно выставить на станции более узкий диапазон Flash, н-р на всех телефонах с услугой перевода звонка установить длительность flash 600 мсек, в станции выставляем диапазон от 550 до 700 мсек(зависит от длины шлейфа), дребезг 100 мсек. Короткое нажатие(до 0.5 сек) приводит к сбросу разговора. Когда я ставил более "высокий" диапазон (550-700мс) абоненты жаловались; "нажимаем, нажимаем, а оно не сбрасывается". Мне кажется привычней: кратковременное нажатие - flash, длинное - сброс. Но в ситуации с Astra могут быть варианты. Ключевой момент здесь - это минимальный диапазон Flash и перевод через кнопку. |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 823 Регистрация: 12.1.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12799 ![]() |
Когда я ставил более "высокий" диапазон (550-700мс) абоненты жаловались; "нажимаем, нажимаем, а оно не сбрасывается". Мне кажется привычней: кратковременное нажатие - flash, длинное - сброс. Но в ситуации с Astra могут быть варианты. Ключевой момент здесь - это минимальный диапазон Flash и перевод через кнопку. Провел некоторые эксперименты. Выяснилось, почему чаще удваиваются вызовы на мобильные номера. Соединение с мобильным абонентом занимает более длительное время и это время не стабильно. Минимально такое время составило 9с, но бывает и больше. Подразумеваю, что оно даже с сообщениями будет не больше 20с. На городские номера вызов поступает уже через 5с. даже при транзите, по-этому такие номера у меня в SMDR и не выводятся (менее 10с.). Так отсеиваются большинство задвоенностей. К сожалению, остаются и задвоенности, где в обеих записях время значительно больше 20с., возможно они то и связаны с удержанием линии. Возможно ли использовать таймер начала отсчета времени соединения по аналоговой внешней линии (LCO Connect Timer) пгм 181-18? Может это уберет часть пустых записей из SMDR. Время Flash есть возможность установить на всех телефонах 100мс., тогда, как я понял Евгения, нужно поставить на станции минимальный флэш пгм 182-3 в "0", максимальный пгм.182-2 в 200мс. Не будут ли такие вызовы срываться при переводе? Конечно понимаю, что нужно пробовать. |
|
|
![]() ![]() |