Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
16.4.2010, 11:29
Сообщение
#1
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 148 Регистрация: 3.8.2009 Из: Киев Пользователь №: 13565 |
ldk-600 C.9Bc
проблема заключается в том что pcadmin не конектится. ip адрес прописан, маска подсети тоже. все дни работало, а сегодня нет прг.108 всё проверил с системника настройки правильные и перезагрузил станцию. через cmd IP пингуется, а через telnet не заходит. кабель целый, ip прописаны, станцию перезагружал. какие есть варианты? |
|
|
|
![]() |
19.4.2010, 12:00
Сообщение
#2
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 148 Регистрация: 3.8.2009 Из: Киев Пользователь №: 13565 |
заработало
знаете... в ремонте мобильных когда приносят LG, то говорят:"от одного разбора и сбора может потом не включатся потому, что это ведь лыжа"(умирают даже от статики) и только в lg и samsung встречаются так называемые варисторы и сбор плат сам по себе не продуманный. так понял и в АТС LG тоже свои глюки свойственные фирме LG. у нас говорят что у LG хорошие только холодильники |
|
|
|
19.4.2010, 12:03
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15053 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
заработало знаете... в ремонте мобильных когда приносят LG, то говорят:"от одного разбора и сбора может потом не включатся потому, что это ведь лыжа"(умирают даже от статики) и только в lg и samsung встречаются так называемые варисторы и сбор плат сам по себе не продуманный. так понял и в АТС LG тоже свои глюки свойственные фирме LG. у нас говорят что у LG хорошие только холодильники Странно, у меня подобных проблем не бывает, а у вас то одно, то другое... И не путайте LG и LG-Nortel, пожалуйста! -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
|
19.4.2010, 12:10
Сообщение
#4
|
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 826 Регистрация: 10.12.2008 Пользователь №: 12720 |
|
|
|
|
mutator подключение через TCP\IP 16.4.2010, 11:29
mutator pcadmin пароль запрашует и выбивает ошибку 10060 16.4.2010, 12:03
Eldar Цитата(mutator @ 16.4.2010, 15:03) pcadmi... 16.4.2010, 13:24
stasmar Эту же переустановить... 16.4.2010, 13:39
noox Цитата(mutator @ 16.4.2010, 11:29) ....че... 16.4.2010, 13:56
stasmar Если через telnen не заходит - то дело на в админе... 16.4.2010, 14:16
mutator а если сброшу и она опять не будет конектится как ... 16.4.2010, 14:17
mutator АТС подключена была в сеть.
отключил и подключил н... 16.4.2010, 14:21
ЛыЖник Цитата(mutator @ 16.4.2010, 15:21) АТС по... 19.4.2010, 7:52
stasmar Цитата(ЛыЖник @ 19.4.2010, 8:52) Саша, на... 19.4.2010, 8:34
noox У меня тоже было ментальное ощущение наличия на на... 19.4.2010, 9:31
stasmar Цитата(mutator @ 19.4.2010, 13:00) зарабо... 19.4.2010, 12:19![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 22:55 |