Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 148 Регистрация: 24.6.2010 Пользователь №: 14762 ![]() |
На плату AAFU залито голосовое сообщение номер 01, DISA включен, при звонке проигрывается голосовое сообщение, но нажатия кнопок для донабора не воспринимаются, вернее воспринимаются неправильно. нажимаешь кнопку - сообщение продолжает зачитываться, воспринимается 6 нажатий, после чего вызов переводится на группу приема вызовов.
Бывает и такой вариант: нажатие кнопок воспринимается, сообщение перестает зачитываться, но вызов все равно переводится на группу приема вызовов. Бывает и такое: нажимаешь на одну кнопку, сообщение перестает зачитываться, и вызов тут же переводится на группу приема вызовов. С чем может быть связано? С очередностью включения - может? Просто, сегодня было отключение электроэнергии на 2 часа, АТС вырубалась. Включал сам, одновременно основной и дополнительный блоки |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 23 Регистрация: 20.5.2010 Пользователь №: 14648 ![]() |
Dron, попробовал выставить в 140 у disa msg = 2 которого нет и в 404 менял значение в таблице для ACOB<-VMIB - результата нет.
Возможно ли как-то посмотреть что приходит в АТС с СО? может быть проблемы с городскими линиями? |
|
|
![]() ![]() |