ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Прописать диапазон внутренних номеров на станции
Patyulin
сообщение 28.7.2010, 12:17
Сообщение #1


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 77
Регистрация: 28.5.2010
Пользователь №: 14681



На предприятии стоит (весит) ipLDK-300/300E. Заказали плату SLIB2E с установкой. Приехал мастер установил и прописал ее в станции. Расшил плинты. У меня такой вопрос. Как прописать диапазон внутренних номеров с 583 по 595 на данной плате. Вопрос может быть дурацким, но для меня это ново.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
stasmar
сообщение 28.7.2010, 13:13
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Может тайм слоты закончились?


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 28.7.2010, 13:22
Сообщение #3


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(stasmar @ 28.7.2010, 14:13) *
Может тайм слоты закончились?

Да наверное тайм-слоты ни при чём... banned.gif Просто специалист... хехе... jester.gif


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- Patyulin   Прописать диапазон внутренних номеров на станции   28.7.2010, 12:17
- - ЛыЖник   Цитата(Patyulin @ 28.7.2010, 13:17) На пр...   28.7.2010, 12:24
- - Patyulin   Я прозвонил плинты и у меня определились только тр...   28.7.2010, 12:37
|- - ЛыЖник   Цитата(Patyulin @ 28.7.2010, 13:37) Я про...   28.7.2010, 13:10
- - stasmar   Может тайм слоты закончились?   28.7.2010, 13:13
|- - ЛыЖник   Цитата(stasmar @ 28.7.2010, 14:13) Может ...   28.7.2010, 13:22
|- - stasmar   Цитата(ЛыЖник @ 28.7.2010, 14:22) Да наве...   28.7.2010, 13:30
|- - Dron   Цитата(ЛыЖник @ 28.7.2010, 14:22) Да наве...   28.7.2010, 16:03
|- - stasmar   Цитата(Dron @ 28.7.2010, 17:03) Да уж, а ...   28.7.2010, 21:34
- - stasmar   jannie Команда bs ## где ## - номер слота   28.7.2010, 13:23
- - stasmar   Количество тайм-слотов: db ts sl   28.7.2010, 13:27
- - stasmar   db ts tc показать конфликты таймслотов jannie   28.7.2010, 13:29
- - Patyulin   Как мне быть?   28.7.2010, 13:43
- - stasmar   Спрашивать наводящие вопросы, если Вы не поняли мо...   28.7.2010, 13:48
- - Patyulin   Я взял и прописал эти номера вручную в программе 1...   28.7.2010, 14:05
|- - ЛыЖник   Цитата(Patyulin @ 28.7.2010, 15:05) Я взя...   28.7.2010, 15:55
- - Patyulin   Проверил работают.   28.7.2010, 14:05
- - stasmar   Значит, Владимир был прав - причина элементарная..   28.7.2010, 14:26


Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 20:54