Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
2.8.2010, 23:05
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 9 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12093 |
Приветствую, коллеги!
Станция LDK300Е 5 кабинетов Версия 3.7Bd Устанавливал сегодня плату CSLIB12E (версия прошивки 1.0С), вместо SLIBII2E. В первый кабинет, свободные слоты 6 и 7. Плату прописал и физически и логически (как CSLIB). В терминале запросил статус платы. Пишет что SLT Out of service. На аппаратах напряжение есть, тона нет. Перегружаю станцию, плата пропадает из конфигурации. Причем в логике она остается. Опять прописываю - все тоже самое, что описано выше. Ставил другую плату, ставил в другой свободный слот - результат один. И что интересно: платы работали на этой станции. Потом был переезд в другое помещение. Я в нем участия не принимал, перевозили и инсталлировали станцию другие люди. Платы в систему установлены не были. И вот через год они о5 понадобились. Может у кого будут идеи, почему не могу инсталлировать плату? Может прошивку на плате обновить? Хотя чего ее обновлять - она работала. Голову за вечер сломал уже..... Спасибо за ответы. |
|
|
|
stasmar Там коды при назначении слотов 14 или 16 перед кол... 3.8.2010, 7:09
stasmar Может еще по количеству тайм слотов затык? 3.8.2010, 7:21
harris Если прописываете плату:
- с помощью PC-Admin, то ... 3.8.2010, 7:54
stasmar Цитата(harris @ 3.8.2010, 8:54) Если проп... 3.8.2010, 8:58
harris Цитата(stasmar @ 3.8.2010, 9:58) В моем р... 3.8.2010, 9:12
stasmar Цитата(harris @ 3.8.2010, 10:12) Стас... 3.8.2010, 9:19![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 6:06 |