Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 2500 Регистрация: 6.3.2008 Из: Кишинёв Пользователь №: 9703 ![]() |
добрый день.
АТС лишь для внутренней связи. будут ли в двух KSU активированы все 18 плат SLIB2E(216 абонентов), или строго по ДОКЕ (не более 96 абонентов в одном KSU) ???????? |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
добрый день. АТС лишь для внутренней связи. будут ли в двух KSU активированы все 18 плат SLIB2E(216 абонентов), или строго по ДОКЕ (не более 96 абонентов в одном KSU) ???????? Лепите спокойно во все KSU по 9 плат. И будет всё нормально. Там все ограничения бвли для старого блока питания. Счас идет PSU на 350 Вт. Хватит. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]() ![]() |