Разрешите поднять вопрос повторно.
При выключенных таблицах LCR выход на внешние линии с аппаратов подключенных к RSG работает корректно. Но при активации LCR с аппаратов подключенных к RSG выход на внешние линии не возможен. Для выхода на межгорд с АТС необходимо набирать индексы направления «55», «53» эти индексы в зависимости от направления вызова и напрашивается прописать в таблицах, но коробки RSG стоят у «высоких» людей и жертвой стал выход на М/Г. Какой выход из ситуевины? Спасиб. |
|
|
|
![]() |
15.11.2010, 17:29
Сообщение
#2
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 123 Регистрация: 24.3.2009 Пользователь №: 13030 |
99 слот так прописался, сам удивился, наверное могу его поменять местами.
Незадействованные линии переведу в 73 группу. На модуль RSG городские линии подключены и работают.(85 и 86 линии) Линии VOIP буду добавлять; Ставим еще одну коробку и 4 IP тел. Устраню замечания попробую еще раз LCR, мозгами я понимаю что телефоны с RSG логикой занятия не должны отличаться от тел. АТС. Спасиб! |
|
|
|
15.11.2010, 17:46
Сообщение
#3
|
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 823 Регистрация: 12.1.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12799 |
99 слот так прописался, сам удивился, наверное могу его поменять местами. Незадействованные линии переведу в 73 группу. На модуль RSG городские линии подключены и работают.(85 и 86 линии) Линии VOIP буду добавлять; Ставим еще одну коробку и 4 IP тел. Устраню замечания попробую еще раз LCR, мозгами я понимаю что телефоны с RSG логикой занятия не должны отличаться от тел. АТС. Спасиб! Как-то тоже попытался переместить 99 слот. Станция стала путать внешние линии. Пришлось вернуть все на место, а потом при случае запрограммировал все с нуля как мне нужно (особенно, когда постоянно добавляются новые платы). |
|
|
|
ava LCR и RSG 12.11.2010, 9:06
stasmar Цитата(ava @ 12.11.2010, 9:06) Разрешите ... 12.11.2010, 9:19
stasmar Если стоит галочка - удалите ее.. 12.11.2010, 9:44
ava PGM 382 - First Access RSG CO. Будет или нет заним... 12.11.2010, 13:23
AXEL RSG нормально работает по таблицам LCR. (Именно та... 12.11.2010, 13:43
ava Цитата(AXEL @ 12.11.2010, 13:43) RSG норм... 12.11.2010, 15:59
AXEL на 3.8 все должно работать. Значит либо накопивший... 12.11.2010, 16:08
ava Уважаемый AXEL! Ну, а, что можно не правильно ... 12.11.2010, 16:15
stasmar Цитата(ava @ 12.11.2010, 16:15) Уважаемый... 12.11.2010, 16:20
AXEL Цитата(ava @ 12.11.2010, 16:15) Уважаемый... 12.11.2010, 16:24
ava Цитата(AXEL @ 12.11.2010, 16:24) давайте ... 15.11.2010, 12:21
AXEL у вас какая то путаница с логическим назначением г... 15.11.2010, 14:19
stasmar У меня когда после 99-ки в STA еще плата аб. линий... 16.11.2010, 8:34
ava Вот энтот ньюансик не знали мы. 16.11.2010, 12:31
stasmar Цитата(ava @ 16.11.2010, 12:31) Вот энтот... 16.11.2010, 13:10![]() ![]() |