Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 97 Регистрация: 10.7.2009 Пользователь №: 13493 ![]() |
Здравствуйте!
Не могу подключить GSM шлюз AddPac AP-GS1002 по H.323, входящая связь на iPECS есть, а с исходящей проблемы: - после набора 9 слышу готовность, набираю дальше 201 и тишина. По трассировке на AddPac вижу входящие ARP пакеты от ip iPECSа, но адресованы они на ip 201.0.0.0, хотя в 324 указан ip 192.168.0.41. IP самого iPECS 192.168.0.10(находятся в одной локальной сети). |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
Можете 92 в LCR прописать. Тогда из гибкого плана нумерации убирать ничего не понадобиться. У LCR приоритет самый высокий.
-------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 97 Регистрация: 10.7.2009 Пользователь №: 13493 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 97 Регистрация: 10.7.2009 Пользователь №: 13493 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
извиняюсь, за неточность ARP пакеты на 201.0.0.0 шлются Уберите на время 9-ку из гибкого плана нумерации - проверьте.. -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 97 Регистрация: 10.7.2009 Пользователь №: 13493 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
9 убрал из гибкого плана , теперь при наборе занятость Убрано.. -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 97 Регистрация: 10.7.2009 Пользователь №: 13493 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
в 140 CO/IP Group = 2 в 322 Network CO Group = 2 в 324 Network CO Group = 2 Группы в 141 и в 322 - это не одно и то же. Номера портов должны соответствовать - CO NUM -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Группы в 141 и в 322 - это не одно и то же. Номера портов должны соответствовать - CO NUM ![]() ![]() Стас! Что ты этим хотел сказать??? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
![]() ![]() Стас! Что ты этим хотел сказать??? Не СО группы в 141 и 322 соответствуют, а номера портов (СО NUM) .. -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 97 Регистрация: 10.7.2009 Пользователь №: 13493 ![]() |
подскажите ещё в 324 Networking Numbering Plan Table в диапазоне от 0 до 251,
а в 222 DMT Networking Numbering Plan Bin от 001-251. Это разные значения? |
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
подскажите ещё в 324 Networking Numbering Plan Table в диапазоне от 0 до 251, а в 222 DMT Networking Numbering Plan Bin от 001-251. Это разные значения? Разные. -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 97 Регистрация: 10.7.2009 Пользователь №: 13493 ![]() |
как локализовать: сетевые настройки не правильные, или маршрутизация(занятие IP линии и трансляция
IP адреса и ID H.323)? То что IP линию занимаю это видно по трассировкам AddPac ARP пакеты на адрес 201.0.0.0 iPECS шлёт. |
|
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
как локализовать: сетевые настройки не правильные, или маршрутизация(занятие IP линии и трансляция IP адреса и ID H.323)? То что IP линию занимаю это видно по трассировкам AddPac ARP пакеты на адрес 201.0.0.0 iPECS шлёт. Вы используете маршрутизацию LCR??? Если да, то зачем?? Вы хоть подробнее поясните общую суть задачи!! А так можно до бесконечности сбрасывать станцию и заново программировать ее с нуля, и с тем же нулевым результатом. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 20:30 |