Как известно нормальная работа АТС обеспечивается в первую очередь надежным питанием, заземлением, температурным режимом и т.д. Интересует вопрос питания. У нас оно довольно таки ненадежное. Бывают скачки напряжения, кратковременные отключения, да и параметры напряжения часто далеки от идеала. Отсюда вопрос: каким оборудованием лучше запитать станцию ipLDK-600? Имеется в виду упс, стабилизатор или что-то подобное. Короче что посоветуете купить и какой мощности. Интересует практический опыт.
|
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1508 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 ![]() |
Roman12 писал:
Цитата Ребята, предохранитель расчитан на превышение (скачек)ТОКА, а не напряжения. Вы ошибаетесь, напряжение в сети растет, открывается варистор, ( быстродействие десятки нсек) - сгорает плавкий предохранитель.
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 11 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 15320 ![]() |
Roman12 писал: Вы ошибаетесь, напряжение в сети растет, открывается варистор, ( быстродействие десятки нсек) - сгорает плавкий предохранитель. Именно! тоже самое я и описал, но другим языком. В итоге предохранитель сгорает от повышения номинального тока, а уже для этого нужно повышение входного U и сработка варистора. Но практика показывает, что варистор выгорает напрочь и никак не хочет возвращаться в исходное состояние. Меняем, а порой вообще просто выпаиваем, хоть и станция остается без защиты, но работает. |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
Именно! тоже самое я и описал, но другим языком. В итоге предохранитель сгорает от повышения номинального тока, а уже для этого нужно повышение входного U и сработка варистора. Но практика показывает, что варистор выгорает напрочь и никак не хочет возвращаться в исходное состояние. Меняем, а порой вообще просто выпаиваем, хоть и станция остается без защиты, но работает. Если уж в дебри лезть... У меня на пяти АТС LDK-300 нет заземления. Потому, что надо ставить нормальный контур зазаемления ОТДЕЛЬНО от электрического заземления. И сопротивления контура, должно быть не более 5 Ом. Реально можно добиться 7-10 Ом. При других параметрах заземления нет смысла подключаться. На некоторых АТС стоят АВР для автоматического переключения фидеров питания. И на всех стоят АКБ 17 А/ч по 2 шт. На LDK-600 стоят тоже АКБ 17 А/ч, но 4 шт. И есть еще аварийный генератор питания. Вот с ним UPS плохо работает, нет синусоиды. Поэтому везде стоя АКБ. Особых проблем нет. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]() ![]() |