> ipLDK-300 Hotel, запиcь приветствия
spl
сообщение 28.1.2011, 11:31
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 6
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 3563



Help!

Есть ipLDK300 Hotel, версия МPВ-3.7Се.
Установил плату AAIB, чтобы организовать приветствия на входящих вызовах.

Проблема - не могу записать системные сообщения, т.к. системный администратор в отельной версии (FRONT-DESK) не имеет доступа к меню оператора (TRANS/PGM + 06 ...). Есть только доступ к меню настроек параметров абонента (TRANS/PGM + 61 - запись приветствия абонента).

Как мне записать системные сообщения в систему?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Евген_й
сообщение 28.1.2011, 13:27
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Подозреваю, что доступ может быть через"#" (Trans #, далее искать нужный преффикс),. т. к с хотель ни разу не работал.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 28.1.2011, 14:10
Сообщение #3


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Евген_й @ 28.1.2011, 13:27) *
Подозреваю, что доступ может быть через"#" (Trans #, далее искать нужный преффикс),. т. к с хотель ни разу не работал.

На версии Hotel запись реч. сообщений выполняется точно также, как и на версии Office.
Я проверил у себя на тестовой станции - все без проблем работает!!!
Условия:
- Системный аттендант (1-я позиция в ПГМ164)
- Доступ к VMIB (ПГМ113/2).

Если при наборе TRANS/PGM + 0 система ругается, то это значит, что в данный момент этот системник не является системным аттендантом.
Скорее всего, что на данном телефоне включена функция переадресация (CFWD) на другой системник, и тем самым, функции системного аттенданта также перешли к другому абоненту!!
Так что нужно: либо выключить переадресацию на данном телефоне, либо выполнить запись сообщения с того системника, куда направлена переадресация (но при этом у него должно быть доступ к VMIB в ПГМ113/2 = On).


--------------------