Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 676 Регистрация: 21.4.2008 Из: Пермь Пользователь №: 11386 ![]() |
ipLDK-300E v.3.8Ah
на CLCOB8 подал 2 линии от двух аналоговых шлюзов GSM разных моделей и возраста. обе СО в отдельную COG, доступную всем. в LCR настроил таблицу, чтоб направлялись звонки на конкретно указанный тестовый сотовый в эту COG. при наборе номера на дисплее LKD появляется сообщение DIAL TONE NOT DETECTED (с обоих шлюзов), хотя зуммер на выходе со шлюзов есть, тестовой трубкой цеплялся и звонил без проблем. кто-нибудь настраивал подобное соединение, есть что подсказать? -------------------- Испанский Мухизм - совокупность философских, политических и житейских устоев, предлагающих своим адептам свободный образ поведения и требующих от них юмористического взгляда на жизнь.
|
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 676 Регистрация: 21.4.2008 Из: Пермь Пользователь №: 11386 ![]() |
как интересно... я сейчас в COG-5 назначил не аналоговые линии от платы CLCOB8 (тип NORMAL в пгм 140), а две цифровые линии ISDN BRI от платы STIB, но тоже назначенные как NORMAL в пгм 140. и у меня всё прекрасно заработало при LCR тип М12, хоть по "9" набирай, хоть через SPEED!
-------------------- Испанский Мухизм - совокупность философских, политических и житейских устоев, предлагающих своим адептам свободный образ поведения и требующих от них юмористического взгляда на жизнь.
|
|
|
![]() ![]() |