Добрый день. Есть ipLDK-100. 6 слотов:
1) DTIB24
2) SLIB2E
3) LCOB8
4) VMIB
5) SLIB2E
6) CLCOB8

На плате SLIB2E, установленной во 2-м слоту, почему-то не работает 12 порт. При подключении тел. аппарата к 12-й паре слышен шум, при звонке на номер, присвоенный этому порту, АТС говорит "Не подключенный номер"...

Еще заметил, что в программе Music(171) номер, присвоенный этому порту появляется в полях SLT MOH 1-5 STA Number, и изменить или удалить это не возможно. Гуру, подскажите в чем может быть причина? Может я где-то что-то не настроил?

На аналогичной плате, установленной в 5-й порт все 12 линий работают как надо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Hattabich
сообщение 18.3.2011, 9:38
Сообщение #2


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 8
Регистрация: 11.2.2011
Пользователь №: 15495



После перезагрузки порт заработал как надо! :-) harris и stasmar, спасибо огромное за помошь!