ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> ipldk-100+GSM шлюз: отбой линии, http://www.artcom.ru/forum/style_images/1/folder_editor_images/rte-ali
Pwr_Padla
сообщение 30.3.2011, 19:44
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 27.1.2011
Пользователь №: 15441



Имеем.
ipldk-100
MPB 3.7 Ce
PcAdmin 3.9Dc
CLCOB8
Входящие идут в ДИСУ

ipldk-100 подключена к Termit pbxGate GSM+GPRS.

Всё круто,но отбой линии происходит через ~40 сек. , после того как звонящий положил трубку (не дослушал сообщение дисы и кинул трубу).
pgm141-CO Line Assign-POL, не спасло.

Есть вариант настройки данной пары на адекватный отбой или полубасу надо ставить внешние отбойники в разрыв?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
harris
сообщение 30.3.2011, 20:25
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Pwr_Padla @ 30.3.2011, 20:44) *
Имеем.
ipldk-100
MPB 3.7 Ce
PcAdmin 3.9Dc
CLCOB8
Входящие идут в ДИСУ

ipldk-100 подключена к Termit pbxGate GSM+GPRS.

Всё круто,но отбой линии происходит через ~40 сек. , после того как звонящий положил трубку (не дослушал сообщение дисы и кинул трубу).
pgm141-CO Line Assign-POL, не спасло.

Есть вариант настройки данной пары на адекватный отбой или полубасу надо ставить внешние отбойники в разрыв?

pgm141-CO Line Assign-POL - это не может спасти:
1) в станции на CLCOB нужно было бы поставить модуль CMU-Pol для детектирования переполюсовки
2) шлюз (Termit) должен уметь осуществлять эту переполюсовку линии...
Помочь решить проблему смог бы модуль CPTU + настройка детектирования акустических сигналов в ПГМ423 (ACNR Tone Cadence). Но в случае DISA это срабатывает только в момент воспроизведения реч. приветствия. А если вызывающий абонент уже донабрал внутр. номер и положил трубку (отбил линию), то СPTU уже не сработает. И да и вообще, честно говоря, в LDK-100/300/600 модули CPTU работают ненадежно (в отличии от моделей ipLDK-60 и Aria Soho, в которых отбойники (CPTU) детектируют сигналы на линии вполне нормально!!).

Исходя из всего этого, ИМХО, лучше всего поставить внешние отбойники и включить на станции опцию Open Loop Detect.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Astra
сообщение 31.3.2011, 8:48
Сообщение #3


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 823
Регистрация: 12.1.2009
Из: Рязань
Пользователь №: 12799



Цитата(harris @ 30.3.2011, 20:25) *
pgm141-CO Line Assign-POL - это не может спасти:
1) в станции на CLCOB нужно было бы поставить модуль CMU-Pol для детектирования переполюсовки
2) шлюз (Termit) должен уметь осуществлять эту переполюсовку линии...
Помочь решить проблему смог бы модуль CPTU + настройка детектирования акустических сигналов в ПГМ423 (ACNR Tone Cadence). Но в случае DISA это срабатывает только в момент воспроизведения реч. приветствия. А если вызывающий абонент уже донабрал внутр. номер и положил трубку (отбил линию), то СPTU уже не сработает. И да и вообще, честно говоря, в LDK-100/300/600 модули CPTU работают ненадежно (в отличии от моделей ipLDK-60 и Aria Soho, в которых отбойники (CPTU) детектируют сигналы на линии вполне нормально!!).

Исходя из всего этого, ИМХО, лучше всего поставить внешние отбойники и включить на станции опцию Open Loop Detect.

Вклиниваюсь в обсуждение.
Эти модули CMU-Pol реально продаются? У меня все шлюзы поддерживают переполюсовку, но об этом модуле разговор никогда не шел. В результате поставили везде CPTU, при соответствующей настройке сигнала Busy на шлюзе и в пгм 423 (они должны быть одинаковыми) это срабатывает почти всегда, но именно почти...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 31.3.2011, 11:37
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Astra @ 31.3.2011, 9:48) *
Вклиниваюсь в обсуждение.
Эти модули CMU-Pol реально продаются? У меня все шлюзы поддерживают переполюсовку, но об этом модуле разговор никогда не шел. В результате поставили везде CPTU, при соответствующей настройке сигнала Busy на шлюзе и в пгм 423 (они должны быть одинаковыми) это срабатывает почти всегда, но именно почти...

Реально продаются производителем, но вот заказываются ли они дистрибьюторами (т.е. ввозятся ли они в РФ) - мне неизвестно. smile.gif
Если спрос на них минимальный, то значит дистрибьюторы их и не заказывают.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...