Уважаемые специалисты,нужна помощь. В ARIA-SOHO не держат аккумуляторы. Напряжение без нагрузки-27 вольт,под нагрузкой-22,5 вольта. Аккумуляторы новые(абсолютно). Пробовал выключить питание через 5 минут-не удержали,подождал полчаса-тоже самое. Что делать?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
ЛыЖник
сообщение 4.4.2011, 8:12
Сообщение #2


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(vlad99 @ 2.4.2011, 10:36) *
Уважаемые специалисты,нужна помощь. В ARIA-SOHO не держат аккумуляторы. Напряжение без нагрузки-27 вольт,под нагрузкой-22,5 вольта. Аккумуляторы новые(абсолютно). Пробовал выключить питание через 5 минут-не удержали,подождал полчаса-тоже самое. Что делать?

Если у вас падает на аккумуляторах напряжение от Сохи до такого напряжения, то адназначна у вас новые аккумулятолры не заряжены. Надо их сначала зарядить , а уж ставить на АТС. А то что вы раньше делали-это халтура.


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vlad99
сообщение 4.4.2011, 20:38
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 4
Регистрация: 29.3.2011
Пользователь №: 15686



ЛыЖник,dron,спасибо за советы,хотя я не считаю,что занимался халтурой!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 5.4.2011, 10:03
Сообщение #4


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(vlad99 @ 4.4.2011, 21:38) *
ЛыЖник,dron,спасибо за советы,хотя я не считаю,что занимался халтурой!

У меня на работае есть охранное агенство, которое занимается монтажом ОПС. Вот для блоков питания они покупают аккумуляторы. Есть у них тестер для проверки аккумуляторов. В результате накопления опыта выяснилось, что приходят новые аккумуляторы заряженные наполовину, есть аккумуляторы с емкостю на 70% от заявленной. Т.е. очень много нюансов и не влучшую сторону. Блок питания Сохи дает зарядный ток 0.5 А. Соответсвенно, вы ставите непроверенные аккумуляторы, даете им поработать с АТС (соответсвенно зарядиться) небольшое количество времени, а потом пытаетесь на него посадить Соху. Соответсвенно они тянуть не будут. Даже в радиотелефон DECT вы ставите новые аккумуляторы, то им по инструкции по эксплуатации необходимо заряжаться не менее 10 часов. Вот что я имел ввиду под халтурой. Если обидел, то прошу прощения.


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vlad99
сообщение 7.4.2011, 9:02
Сообщение #5


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 4
Регистрация: 29.3.2011
Пользователь №: 15686



'ЛыЖник'