Было 3 входящих линии, одна сдавалась в аренду, поэтому на АТС не заходила.
Сейчас решено пользоваться всеми тремя. Третью линию я подключил к АТС. Звонки проходят, но исходящие вызовы через эту линию не идут. Тот, кто настраивал АТС запретил СО3 и назначил главного оператора (ф 164/1). В мануале сказано, что удалить системного оператора невозможно. Вопрос: как получить доступ к СО3 для исходящих звонков (естественно входящие тоже должны остаться)? ЗЫ. при попытке выйти на линию 8803 слышны короткие гудки. |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 19 Регистрация: 25.4.2011 Пользователь №: 15808 ![]() |
Во 2-м столбце (CO Group) 1 стоит? А LCR не включен? В пгм220 LCR Access Mode - М00 или другое значение? В указанном диапазоне 0103 уже стояла единица, я на всякий еще раз перезаписал. Ничего не понимаю! О чем вы? Что значит, СО3 нигде не фигурирует? 8803 - на линию не выходит.Вы сейчас все СО определили в 1-ю группу, можете через СО3 звонить? 8801,8802 - так выходит на первые две линии. Звонки по третьей линии работают только на вход... а надо и на исходящие тоже. |
|
|
![]() ![]() |