Всем привет.
АТС LDK100. Есть две потоковые платы. В одну приходит поток от провайдера. Со второй надо отдать поток абоненту. Вопрос: возможно ли выдать полноценный поток(30 каналов)? В доке написано, что система поддерживает две платы PRI но не более 40 В-каналов. И по настройке это получается как сеть станций по PRI или как-то по другому? |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 406 Регистрация: 27.9.2010 Из: Москва Пользователь №: 15025 ![]() |
Продолжаем разговор.
![]() Соеденил две АТСки потоком. Прописал согласно инструкции NET маршрутизацию. АТС "А" - 100-199, АТС "В" - 300-399. В итоге с АТС "В" на АТС "А" звонки проходят нормально, а в обратку при наборе 3** слышу повторно гудок готовности, снова набираю 3** и только после этого происходит соеденение. |
|
|
![]() ![]() |