Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
5.6.2007, 14:55
Сообщение
#1
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 126 Регистрация: 29.5.2007 Пользователь №: 2207 |
LDK-300 и CS1000 соединены по IP. CS1000 с городом через поток PRI. На LDK-300 настроен Transit-OUT: в сетевом нум плане прописан код 5.
Вопрос 1: иногда необходимо набрать одну 5, чтобы позвонить, а иногда приходиться набирать две 5. Что может быть? Вопрос 2: возможно ли завести в LCR этот транзит, т.е. в DMT таблице вводим строчку с добавлением 5? |
|
|
|
![]() |
6.6.2007, 6:37
Сообщение
#2
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 126 Регистрация: 29.5.2007 Пользователь №: 2207 |
1) В LDK-300 стоит плата VOIB 8 каналов:
### Board Configuration Table ### SLOT STAS COLS VMIS S-off T-off V-off BrdName AdmBrdName ---- ---- ---- ---- ------ ------ ------ ------- ---------- 17 0 7 0 0(--) 17( 2) 0(--) VOIB VOIB RSTA 1 0 0 85( 7) 0(--) 0(--) Print Sys Config SLOT BRD-TYPE FW-Ver. BRD-ISSUE SERVICE ---- ---------- ------- --------- ------- 0 MPB 3.6Ca 17 VOIB 4.2B 42 INS Или обязательно нужна именно плата VOIBE? 2) А разве таблица Networking и LCR не конфликтует? Из описания 3. Если имеется конфликт между таблицей сетевой маршрутизации и системным планом набора (существует такой код назначаемой функции, номер абонента или код LCR), приоритет имеет план набора, и сетевой вызов выполняться не будет. |
|
|
|
6.6.2007, 8:00
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Цитата(igoman @ Jun 6 2007, 07:37 AM) [snapback]5014[/snapback] 1) В LDK-300 стоит плата VOIB 8 каналов: Или обязательно нужна именно плата VOIBE? 2) А разве таблица Networking и LCR не конфликтует? Из описания 3. Если имеется конфликт между таблицей сетевой маршрутизации и системным планом набора (существует такой код назначаемой функции, номер абонента или код LCR), приоритет имеет план набора, и сетевой вызов выполняться не будет. 1. Нет, для вашей задачи необязательно иметь плату VOIBE, подойдет и VOIB. Просто была замечена проблема с платой VOIBE (потеря первой цифры при посылке). Поэтому я и спросил, какая плата установлена. Пока на плату VOIB таких жалоб не поступало.... Но, кто ее знает... Это надо проверять... 2. Да, LCR имеет более высокий приоритет, поэтому если код LCR совпадает с сетевым кодом, то выполняться будет именно LCR. Но я Вам писал не про это: я имел в виду не совместное использование LCR и Networking, а либо одно, либо другое. Сейчас Вы посылаете 5-ку в CS1000 посредством таблицы Networking, но можно то же самое выполнить за счет LCR (т.е. удалить 5-ку из ПГМ324, и прописать обработку 5-ки в LCR LDT/DMT)... -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
|
igoman Транзит по IP 5.6.2007, 14:55
harris Цитата(igoman @ Jun 5 2007, 03:55 PM) 499... 5.6.2007, 15:13
igoman А тогда как осуществляется выбор группы СО линий в... 6.6.2007, 8:15
harris Цитата(igoman @ Jun 6 2007, 09:15 AM) 501... 6.6.2007, 8:32
igoman Спасибо за совет!! Буду пробовать... 6.6.2007, 8:43
harris Цитата(igoman @ Jun 6 2007, 09:43 AM) 502... 6.6.2007, 9:10
igoman Да ничего страшного Да я понял, что ничего не по... 6.6.2007, 9:13
harris Цитата(igoman @ Jun 6 2007, 10:13 AM) 502... 6.6.2007, 9:22
harris Цитата(harris @ Jun 6 2007, 10:22 AM) 502... 6.6.2007, 10:26
igoman Как менять версию VOIB? ITGC? CPM 3.50Ac 6.6.2007, 13:57
harris Цитата(igoman @ Jun 6 2007, 02:57 PM) 503... 6.6.2007, 14:21![]() ![]() |