Постоянные перебои с эл энергией. бывает до суток. в основном это отключения на 12-14 часов. необходимо обеспечить бесперебойную работу станции. как я понимаю необходимо два 12 V аккумулятора подключить последовательно.
возникает вопрос - какой емкости необходимо брать аккумуляторы? часов этак на 12 работы? |
|
|
|
![]() |
26.5.2011, 6:40
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1512 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 |
Если поставить на 60 ампер, то 2-а дня точно проработает.
|
|
|
|
26.5.2011, 8:44
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Если поставить на 60 ампер, то 2-а дня точно проработает. Перебачивать то не стоит! Думаю 40 ампер/час вполне. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
|
sam Аккумуляторы 25.5.2011, 3:31
vldmr 40-60 А/Ч 25.5.2011, 8:43
sam Цитата(vldmr @ 25.5.2011, 14:43) 40-60 А/... 25.5.2011, 10:29
Grigorii Цитата(sam @ 25.5.2011, 2:31) Постоянные ... 30.5.2011, 11:42![]() ![]() |