Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12 Регистрация: 14.5.2011 Пользователь №: 15881 ![]() |
Постоянные перебои с эл энергией. бывает до суток. в основном это отключения на 12-14 часов. необходимо обеспечить бесперебойную работу станции. как я понимаю необходимо два 12 V аккумулятора подключить последовательно.
возникает вопрос - какой емкости необходимо брать аккумуляторы? часов этак на 12 работы? ![]() |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Группа: Участники Сообщений: 1 Регистрация: 26.5.2011 Пользователь №: 15937 ![]() |
Постоянные перебои с эл энергией. бывает до суток. в основном это отключения на 12-14 часов. необходимо обеспечить бесперебойную работу станции. как я понимаю необходимо два 12 V аккумулятора подключить последовательно. возникает вопрос - какой емкости необходимо брать аккумуляторы? часов этак на 12 работы? ![]() Чтобы посчитать ёмкость и время , бери грубо 2 Вт на абонента в разговорном состоянии. Берёшь кол-во абонентов в станции, вычисляешь среднюю занятость по абонентам в разговорах ( в загруженных офисах это где-то 30-40%), умножаешь на 2 Вт и на кол-во часов. 60 аб*2Вт*30%*12час/12вольт =37 Ам В принципе это можно точно посчитать исходя из характеристик абонентских плат. Данный расчёт примерно схож с тем что пишут корейцы, и с тем что реально замеряешь по потреблению от аккумуляторов. Правда немного с запасом. Запас уходит на простой станции когда никто не говорит. Вроде так. Дерзайте .... |
|
|
![]() ![]() |