Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 184 Регистрация: 23.6.2010 Пользователь №: 14756 ![]() |
IPECS 100. Если настраиваю внешние транки через встроенную voiu, то все нормально работает, а вот с платкой voib 24 при тех же настройках не хочет. Плата нормально прописывается в ПГМ 101, 103, 105. Но работать категорически не хочет ни на входящую, ни на исходящую связь.
Плату вставляю во второй слот. Ктонить сталкивался, в чем может быть проблема? |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 184 Регистрация: 23.6.2010 Пользователь №: 14756 ![]() |
Цитата Сдается мне, что тип Dial-тона поменялся после перепрошивки какой-то версии софта... Вообще да, перепрошивал я как то станцию на 1.7. Но потом вернулся на 1.5 Цитата Ну вот,... уваж. Владимир старался, создавал учебные видеоролики, проявил инициативу и креативность, а это оценили как ... "какая-то видеодока"... Надеюсь он не обидчивый) Цитата Тон можно поменять разными способами, например так: назначив для нужной Tenant-группы другой шаблон для опции "2-nd Dial Tone" (ПГМ290): например, сделать для 2-nd Dial Tone такой же шаблон, как и для 1-st Dial Tone = 10, 10 (вместо 10, 11 - по умолчанию) Поменял на 10 10 тон стал нормальным. Благодарю. |
|
|
![]() ![]() |