Проблема такая. у 4- х абонентов на разных платах при поднятии трубки сигнал ошибки. сделал db cc в ответ получил запись "еррор во втором ксу, вместо 8 slib 12 установлено 9" ничего не добавлялось, с утра все работало. , и еще на db dt получаю в ответ сначала 33 dtmf rcvrs failed.... а затем через 10 мин таже команда в ответ дала 32 dtmf rcvrs ok! 1 failed.
|
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 61 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 4689 ![]() |
Земля норм была, систему кондиционирования монтируют в здании и видимо что-то там намудрили электрики что земля стало чудненькой. Так-что господа.. будьте внимательней и осторожней. и такое оказывается бывает
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Земля норм была, систему кондиционирования монтируют в здании и видимо что-то там намудрили электрики что земля стало чудненькой. Так-что господа.. будьте внимательней и осторожней. и такое оказывается бывает Угу.. Это обычная ситуация... Такое бывало... В конце 90 гг мы поставили очередную GDK-162. Заказчик клялся, что у него для станции сделан отдельный контур заземления. А через пару недель станция стала сбоить со страшной силой. Выяснилось, что к этому же "отдельному" контуру заземления строители прицепили сварочный аппарат!!! ![]() С тех пор станцию заземляли только в тех случаях, когда было гарантировано известно, как именно выполнено заземление и какое еще оборудование сидит на этом же контуре. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]() ![]() |