Проблема такая. у 4- х абонентов на разных платах при поднятии трубки сигнал ошибки. сделал db cc в ответ получил запись "еррор во втором ксу, вместо 8 slib 12 установлено 9" ничего не добавлялось, с утра все работало. , и еще на db dt получаю в ответ сначала 33 dtmf rcvrs failed.... а затем через 10 мин таже команда в ответ дала 32 dtmf rcvrs ok! 1 failed.
|
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 61 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 4689 ![]() |
Земля норм была, систему кондиционирования монтируют в здании и видимо что-то там намудрили электрики что земля стало чудненькой. Так-что господа.. будьте внимательней и осторожней. и такое оказывается бывает
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
Земля норм была, систему кондиционирования монтируют в здании и видимо что-то там намудрили электрики что земля стало чудненькой. Так-что господа.. будьте внимательней и осторожней. и такое оказывается бывает А патамушта земля для АТС должна быть отдельно, а контур заземления электрических установок, типа кондиционеры, холодильники и пр. должен быть отдельно. Хотя это вроде и заземление, но почему-то электрические наводки лезут в АТС, провода... -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]() ![]() |