Есть станция ipLDK300 ( три кабинета) и к ней шесть батарей 12в 20а\ч.
По инструкции если кабинетов более одного то надо провода к батареям параллелить под одни клеммы, и батарей должно быть только 2 штуки, видимо чтобы при "просадке" кабинеты отрубились синхронно.Но у меня батарей шесть штук, и емкость одиночной для трех кабинетов маловата будет, так вот вопрос: как лучше смонтировать? Три пары батарей каждая на свой кабинет (но тогда при неравномерной "просадке" могут возникнуть зависы станции),или соединить аккумуляторы паралельно (но в таком случае как поведёт себя зарядное устройство БП неясно.Возможен перезаряд одних и недозаряд других банок, и как следствие - быстрый выход из строя.) Кто что посоветует? -------------------- Надо обмозговать...
|
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 32 Регистрация: 23.10.2006 Из: Одесса Пользователь №: 66 ![]() |
немного не понял документацию, там написано, что максимальная емкость аккумуляторов 40 А/ч, если 2- или 3 блока, концы кабелей соединяются параллельно.
подскажите для 3-х блочной станции емкость аккумуляторов максимальная 40 А/ч или может быть 120 А/ч |
|
|
![]() ![]() |