Есть станция ipLDK300 ( три кабинета) и к ней шесть батарей 12в 20а\ч.
По инструкции если кабинетов более одного то надо провода к батареям параллелить под одни клеммы, и батарей должно быть только 2 штуки, видимо чтобы при "просадке" кабинеты отрубились синхронно.Но у меня батарей шесть штук, и емкость одиночной для трех кабинетов маловата будет, так вот вопрос: как лучше смонтировать? Три пары батарей каждая на свой кабинет (но тогда при неравномерной "просадке" могут возникнуть зависы станции),или соединить аккумуляторы паралельно (но в таком случае как поведёт себя зарядное устройство БП неясно.Возможен перезаряд одних и недозаряд других банок, и как следствие - быстрый выход из строя.) Кто что посоветует? -------------------- Надо обмозговать...
|
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 32 Регистрация: 23.10.2006 Из: Одесса Пользователь №: 66 ![]() |
немного не понял документацию, там написано, что максимальная емкость аккумуляторов 40 А/ч, если 2- или 3 блока, концы кабелей соединяются параллельно.
подскажите для 3-х блочной станции емкость аккумуляторов максимальная 40 А/ч или может быть 120 А/ч |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
Цитата(Bon_An @ Jun 20 2007, 11:53 PM) [snapback]5416[/snapback] немного не понял документацию, там написано, что максимальная емкость аккумуляторов 40 А/ч, если 2- или 3 блока, концы кабелей соединяются параллельно. подскажите для 3-х блочной станции емкость аккумуляторов максимальная 40 А/ч или может быть 120 А/ч Здравствуйте! В доке нигде не написано, что емкость АКБ должна быть 20 или 40 а/ч. Написано, что время завист от разных факторов. А время работы может быть, в зависмости от емкости батареи, столько-то . Блок питания PSU LDK-300 обеспечивает ток зарядки 1 а. При трех KSU, по доке, предохранитель на АКБ ставится на 30 а. Я думаю так. Если все блоки параллельно подключены к АКБ, то при их схеме подсоединения ток зарядки составит примерно 3 а. Значит при емкости АКБ 20 А/ч время заряда составит примерно 6-7 часов ( при полном разряде АКБ). Если присоединить к каждому блоку питания по АКБ, то при емкости 20 а/ч время заряда составит 20ч для каждого АКБ. Если часто будет пропадать напряжение, то АКБ не будет успевать заряжаться. Это размышления по теории. А если надо практики, то соберите схему корейцев и померейте ток зарядки (навсякий случай, амперметр включается в разрыв проводов питания АКБ ![]() -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]() ![]() |