Есть станция ipLDK300 ( три кабинета) и к ней шесть батарей 12в 20а\ч.
По инструкции если кабинетов более одного то надо провода к батареям параллелить под одни клеммы, и батарей должно быть только 2 штуки, видимо чтобы при "просадке" кабинеты отрубились синхронно.Но у меня батарей шесть штук, и емкость одиночной для трех кабинетов маловата будет, так вот вопрос: как лучше смонтировать? Три пары батарей каждая на свой кабинет (но тогда при неравномерной "просадке" могут возникнуть зависы станции),или соединить аккумуляторы паралельно (но в таком случае как поведёт себя зарядное устройство БП неясно.Возможен перезаряд одних и недозаряд других банок, и как следствие - быстрый выход из строя.) Кто что посоветует? -------------------- Надо обмозговать...
|
|
|
|
![]() |
24.6.2007, 16:44
Сообщение
#2
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 66 Регистрация: 2.2.2007 Из: Каменск-Уральский. Пользователь №: 664 |
Всем большое спасибо, поставлю АКБ раздельно.На крайний случай можно спаять на коленке автоматику отключения АКБ по завису станции,с привязкой к PFTU.Используя его реле (с усилением по току).Но это если дойдёт до крайности, думаю 20А\ч на кабинет д0лжно хватать на достаточный срок.
-------------------- Надо обмозговать...
|
|
|
|
24.6.2007, 17:54
Сообщение
#3
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 406 Регистрация: 26.9.2006 Пользователь №: 5 |
Цитата(Mozgun @ Jun 24 2007, 05:44 PM) [snapback]5554[/snapback] Всем большое спасибо, поставлю АКБ раздельно.На крайний случай можно спаять на коленке автоматику отключения АКБ по завису станции,с привязкой к PFTU.Используя его реле (с усилением по току).Но это если дойдёт до крайности, думаю 20А\ч на кабинет д0лжно хватать на достаточный срок. Правильное решение! |
|
|
|
Mozgun ipLDK-300 и аккум. батарея 20.6.2007, 13:53
Dimka Я думаю, что лучше действовать согласно документац... 20.6.2007, 14:46
kakao13 Цитата(Mozgun @ Jun 20 2007, 02:53 PM) 53... 20.6.2007, 16:11
Mozgun Цитата(kakao13 @ Jun 20 2007, 07:11 PM) 5... 21.6.2007, 22:00
kakao13 Цитата(Mozgun @ Jun 21 2007, 11:00 PM) 54... 22.6.2007, 9:05
Bon_An немного не понял документацию, там написано, что м... 20.6.2007, 22:53
kakao13 Цитата(Bon_An @ Jun 20 2007, 11:53 PM) 54... 21.6.2007, 10:36
nikol Чтобы разрядить 40М/ч, так это надо очень сильно п... 24.6.2007, 16:09
nikol Я вот только что "сделал" одну станцию (... 24.6.2007, 18:12
nikol Блин! На всякий случай напишу, что я просто по... 24.6.2007, 18:24![]() ![]() |