MPB-100 версия 1.7Ai:
Клиент пользуется System speed dial с аналогового внутреннего телефона. Внешние линии аналоговые. Speed dial работает так: абонент набирает код функции+ номер ячейки. Атс принимает команду, занимает внешнюю линию, выжидает паузу (около 4-х секунд) и затем, набирает номер из ячейки. Насколько я понял, во время этой паузы АТС анализирует состояние аналоговой внешней линии. Можно ли это отключить? Убрать эту паузу или хотябы сократить её до 1-2 сек. Пробовал: PGM 161 Analog Line Monitor - OFF - не помогает Пересмотрел System Timer(220~222) - не нашёл ничего похожего |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
Если я не ошибаюсь, этот таймер будет отрабатываться при PGM Code: 171 – Outgoing CO Attributes II
1 CPT Detect в OFF, при ON - по ответу вышестоящей АТС. При недостаточной величине таймера - могут не отработаться начальные цифры номера.. -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]() ![]() |