Купили дополнительный блок AR-EKSU 3/8. Согласно инструкции соединил блоки шлейфом, стартовал. В PGM101 добавил слоты GIBRID и LCOB3, в PGM103 виртуализовал GIBRID в 3, LCOB в 3.
Перезагрузил станцию. Тональный сигнал появился на всех 8 портах нового блока. Подключаю телефон, звоню на него, звонок проходит. А вот с вновь добавленных номеров набор не идёт, слышны сигналы набора при постоянном тоне готовности. На базовом блоке функционал не пострадал, всё работает исправно.

Гуру, подскажите, пожалуйста, где просмотрел в настройках необходимую опцию? telephone.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
SVN
сообщение 11.10.2011, 6:06
Сообщение #2


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 7
Регистрация: 13.12.2010
Пользователь №: 15302



Режим набора проверил - тоновый. Пробовал менять на импульсный - эффект тот же, только с характерными "импульсными" затыками.
Звонил в техподдержку фирмы у которой приобретал блок расширения, посоветовали полностью переинициализировать станцию - ДИСУ боюсь потерять. Наговорили диктором года три назад, исходник мои предшественники потеряли. Хотелось бы расшириться без потерь. Ведь есть, наверное, какие - нить способы? Я так понимаю, проблема с виртуализацией новых портов, хотя, если подумать здраво - ведь позвонить на номера с 116 по 124 можно... Где ж тут собака порылась?
И хотелось бы добавить к "анамнезу". При установке AR-EKSU аппаратно не инициализировал станцию (переключением SW1 1-4 в ON. Прочёл, что можно ограничиться добавлением вручную новых плат в 101 и 105, далее перезагрузить станцию.
Только, как я понимаю, при установке этого переключателя в ON я ДИСА потеряю? А приобрету ли желаемое? Вышеупомянутые симптомы могут быть связаны с аппаратной/программной неисправностью дополнительного блока?

Заранее благодарен вам за поддержку.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 11.10.2011, 6:16
Сообщение #3


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(SVN @ 11.10.2011, 7:06) *
Режим набора проверил - тоновый. Пробовал менять на импульсный - эффект тот же, только с характерными "импульсными" затыками.
Звонил в техподдержку фирмы у которой приобретал блок расширения, посоветовали полностью переинициализировать станцию - ДИСУ боюсь потерять. Наговорили диктором года три назад, исходник мои предшественники потеряли. Хотелось бы расшириться без потерь. Ведь есть, наверное, какие - нить способы? Я так понимаю, проблема с виртуализацией новых портов, хотя, если подумать здраво - ведь позвонить на номера с 116 по 124 можно... Где ж тут собака порылась?
И хотелось бы добавить к "анамнезу". При установке AR-EKSU аппаратно не инициализировал станцию (переключением SW1 1-4 в ON. Прочёл, что можно ограничиться добавлением вручную новых плат в 101 и 105, далее перезагрузить станцию.
Только, как я понимаю, при установке этого переключателя в ON я ДИСА потеряю? А приобрету ли желаемое? Вышеупомянутые симптомы могут быть связаны с аппаратной/программной неисправностью дополнительного блока?

Заранее благодарен вам за поддержку.

Цитата Харриса
Нужно прописать платы в ПГМ101 и указать лог. порядок слотов в ПГМ103. После чего перегрузить станцию.
№№ слотов (платомест) следующие:
01 -BKSU, абонентские порты (STA) материнской платы
02 -BKSU, абонентские порты (STA) дочерней платы
03 -EKSU, абонентские порты (STA) материнской платы
04 -EKSU, абонентские порты (STA) дочерней платы
05 -BKSU, порты внешних линий (СО) материнской платы
06 -BKSU, порты внешних линий (СО) дочерней платы
07 -EKSU, порты внешних линий (СО) материнской платы
08 -EKSU, порты внешних линий (СО) дочерней платы
09 -VMIU


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
SVN
сообщение 11.10.2011, 7:38
Сообщение #4


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 7
Регистрация: 13.12.2010
Пользователь №: 15302



Цитата(stasmar @ 11.10.2011, 6:16) *
Цитата Харриса
Нужно прописать платы в ПГМ101 и указать лог. порядок слотов в ПГМ103. После чего перегрузить станцию.
№№ слотов (платомест) следующие:
01 -BKSU, абонентские порты (STA) материнской платы
02 -BKSU, абонентские порты (STA) дочерней платы
03 -EKSU, абонентские порты (STA) материнской платы
04 -EKSU, абонентские порты (STA) дочерней платы
05 -BKSU, порты внешних линий (СО) материнской платы
06 -BKSU, порты внешних линий (СО) дочерней платы
07 -EKSU, порты внешних линий (СО) материнской платы
08 -EKSU, порты внешних линий (СО) дочерней платы
09 -VMIU


Это сделал сразу.
http://screenshot.su/show.php?img=610d6b44...9eb7ee1aa6d.jpg
Вопрос - а в 105 - что означает station range - распределение номеров по портам?
http://screenshot.su/show.php?img=8e3c30a4...93a876e4240.jpg
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 11.10.2011, 8:01
Сообщение #5


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(SVN @ 11.10.2011, 7:38) *
Это сделал сразу.
http://screenshot.su/show.php?img=610d6b44...9eb7ee1aa6d.jpg
Вопрос - а в 105 - что означает station range - распределение номеров по портам?
http://screenshot.su/show.php?img=8e3c30a4...93a876e4240.jpg

Да, прг. 105 выбор нумерного плана, а так же нумерация портов. Видимо, проблема у вас в криво установленном железе. Либо шлейф, либо плата вставлена криво, либо контакт плохой. Устанавливаете железо по прг.101,103, и перегружаете АТС обязательно. Если после этих действий остаются чудеса, значит ставите что-то неправильно (ручки кривые derisive.gif )


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- SVN   Инициализация AR-EKSU   10.10.2011, 14:30
- - Мартовский кот   Цитата(SVN @ 10.10.2011, 15:30) Купили до...   10.10.2011, 15:19
- - ЛыЖник   Цитата(SVN @ 10.10.2011, 14:30) Купили до...   10.10.2011, 15:24
- - SVN   Режим набора проверил - тоновый. Пробовал менять н...   11.10.2011, 6:06
|- - stasmar   Цитата(SVN @ 11.10.2011, 7:06) Режим набо...   11.10.2011, 6:16
|- - SVN   Цитата(stasmar @ 11.10.2011, 6:16) Цитата...   11.10.2011, 7:38
|- - ЛыЖник   Цитата(SVN @ 11.10.2011, 7:38) Это сделал...   11.10.2011, 8:01
- - SVN   Проверил всё. Заново переподключил шлейф, прозвони...   11.10.2011, 14:23
|- - Мартовский кот   Цитата(SVN @ 11.10.2011, 15:23) Проверил ...   11.10.2011, 14:38
||- - SVN   Цитата(Мартовский кот @ 11.10.2011, 14:38...   11.10.2011, 15:00
||- - Мартовский кот   Цитата(SVN @ 11.10.2011, 16:00) "Кри...   11.10.2011, 15:06
|- - ЛыЖник   Цитата(SVN @ 11.10.2011, 14:23) Проверил ...   11.10.2011, 15:31
|- - SVN   Цитата(ЛыЖник @ 11.10.2011, 15:31) Взял и...   12.10.2011, 6:00
- - Antonio85   Цитата(SVN @ 10.10.2011, 15:30) Купили до...   11.10.2011, 16:32
|- - Мартовский кот   Цитата(Antonio85 @ 11.10.2011, 17:32) А в...   11.10.2011, 17:03
|- - Antonio85   Цитата(Мартовский кот @ 11.10.2011, 18:03...   11.10.2011, 17:32
|- - Dron   Цитата(Antonio85 @ 11.10.2011, 18:32) Там...   11.10.2011, 17:41
||- - Antonio85   Цитата(Dron @ 11.10.2011, 18:41) После ин...   11.10.2011, 17:52
||- - Dron   Цитата(Antonio85 @ 11.10.2011, 18:52) Сча...   11.10.2011, 17:55
|- - Мартовский кот   Цитата(Antonio85 @ 11.10.2011, 18:32) Там...   11.10.2011, 18:51
- - Dron   То SVN: А какая у вас версия прошивки? Виноват, на...   11.10.2011, 18:00
- - SVN   Цитата(Dron @ 11.10.2011, 18:00) То SVN: ...   12.10.2011, 6:10
- - Dron   Цитата(SVN @ 12.10.2011, 7:10) Спасибо, о...   12.10.2011, 8:16