Получил в наследство станцию настроенную Ver 3.6Ci 2006.06.30
Входящие поступают на co1-co10 на номера 1***** , а исходящие выходят на co 11-co18 на номера 9**** точнее определяет аон как 9***** Подскажите в какой программе посмотреть эти настройки Мне необходимо сделать чтобы входящие CO1-CO4 номер 1****1 выходили на определенные номера 9****1 и 9****2 определялись аоном, а входящие CO5-CO10 выходили на другие номера определяющиеся аоном ка 9****3-9****5 Как это настроить если возможно Это необходимо сделать чтоб разделить платежи |
|
|
|
![]() |
27.10.2011, 13:36
Сообщение
#2
|
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 5 Регистрация: 10.6.2011 Пользователь №: 16015 |
для начала определите на кроссе какие порты СО расключены на какие городские номера.
в PGM 141 можно посмотреть как распределены СО по группам. в PGM 117 можно посмотреть какие абоненты к каким группам СО имеют доступ. в PGM 145 можно посмотреть как распределяются входящие вызовы в PGM 144 назначаются входящие вызовы ----------------------------------------------------------------------------------- По первому все определено и известно что куда приходит 2. Все находятся в одной группе у нас в 44 PGM 145 144 все понятно Но это все не то Может я что то не так объяснил??
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
27.10.2011, 13:46
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15053 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
-------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
|
27.10.2011, 14:06
Сообщение
#4
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 |
Видимо, так и есть. Думаю, мы долго будем додумывать смысл вопроса.. -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
|
magicel Настройка ipLDK300 27.10.2011, 8:26
AXEL тип линий? 27.10.2011, 9:31
magicel аналоговая 27.10.2011, 10:59
fish для начала определите на кроссе какие порты СО рас... 27.10.2011, 11:28
ЛыЖник Цитата(magicel @ 27.10.2011, 8:26) Получи... 27.10.2011, 13:29
stasmar Цитата(magicel @ 27.10.2011, 14:36) для н... 27.10.2011, 13:42
magicel И забыл сообщить... обслуживают нас 2 фирмы на н... 27.10.2011, 13:47
magicel Мне необходимо сделать чтобы входящие CO1-CO4 номе... 27.10.2011, 16:11
Dron Цитата(magicel @ 27.10.2011, 17:11) Мне н... 27.10.2011, 16:25
stasmar Цитата(magicel @ 27.10.2011, 17:11) Мне н... 28.10.2011, 6:05
ЛыЖник Цитата(magicel @ 27.10.2011, 16:11) Мне н... 28.10.2011, 8:28
fish конечно неплохо бы посмотреть бэкап.
а так я поним... 27.10.2011, 19:04
JLoxMaTbIu Добрый день!
Есть парочка вопросов, по поводу ... 28.10.2011, 9:54
fish 1. назначение входящих в PGM 144. для каждой СО от... 28.10.2011, 12:02
ЛыЖник Цитата(fish @ 28.10.2011, 12:02) 1. назна... 28.10.2011, 13:03
fish Цитата(ЛыЖник @ 28.10.2011, 14:03) Ога, и... 28.10.2011, 20:54
JLoxMaTbIu fish, благодарю! 28.10.2011, 16:36![]() ![]() |