Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Сообщений: 32 Регистрация: 5.10.2006 Пользователь №: 29 ![]() |
Имеется базовый блок и блок расширения. Беру две аккумуляторные батареи 12В 12А*ч, соединяю их последовательно (через предохранитель 5А), подключаю к базовому блоку штатным шнурком. Блок расширения имеет свои гнезда и свой шнурок - можно ли его подключить к этой же аккумуляторной батарее?
|
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1508 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 ![]() |
Можно. Все зависит от расчетного времени работы станции при отключении сети питания. (Имеется в виду, что время работы станции на аккумуляторах уменьшится примерно вдвое.)
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 75 Регистрация: 20.10.2006 Пользователь №: 58 ![]() |
Цитата(Евген_й @ Nov 16 2006, 05:11 PM) [snapback]567[/snapback] Можно. Все зависит от расчетного времени работы Я бы не стал сходу делать такую схему, я бы сначала вдумчивого покурил принципиальную схему блока питания станции... Afair, в вашей схеме параллельного подключения не хватает как минимум одного диода. Вот только сходу не соображу, куда его всунуть, чтобы блоки питания не покусали друг друга. |
|
|
![]() ![]() |