Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 3 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 16186 ![]() |
ДОбрый день!
Ситуация такая, снимаю трубку, выход на внешку через "9", с первого раза не срабатывает, приходится через флэш, потом срабатывает, как это исправить? |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 10 Регистрация: 9.8.2011 Пользователь №: 16300 ![]() |
Что показала проверка: нашёл 142/4 line drop(CPT) было действительно OFF. поставил ON. Посмотрим, повлияет ли в дальнейшем.
142/18 такой активной ПК не оказалось. Их было всего 16. Поискал конкретно busy/error CTP в настройках параметров городских, но не нашёл. Были такие параметры: 142/9 pabx error tn – ON; 142/10 pabx busy tn – ON. Их не трогал. PGM 72 показало: GS84P-3,6 DG OCT/06 По-моему, что-то старовато. |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15046 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Что показала проверка: нашёл 142/4 line drop(CPT) было действительно OFF. поставил ON. Посмотрим, повлияет ли в дальнейшем. 142/18 такой активной ПК не оказалось. Их было всего 16. Поискал конкретно busy/error CTP в настройках параметров городских, но не нашёл. Были такие параметры: 142/9 pabx error tn – ON; 142/10 pabx busy tn – ON. Их не трогал. PGM 72 показало: GS84P-3,6 DG OCT/06 По-моему, что-то старовато. У вас версия прошивки древняя, вот и нет 142/18. А 142/4 вам не поможет... -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 10:19 |