ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> сигнализация аварии питания, нет извещения о переходе на резервное питание
sergeyko
сообщение 27.1.2012, 8:59
Сообщение #1


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 121
Регистрация: 30.9.2011
Из: Зеленоград
Пользователь №: 16497



IPECS-MG 300, v. 1.7cd. Не получаю извещения об аварии в электросети и переходе на аварийное питание. Ранее приходило извещение на системный тлф 100, об аварии на дисплей и со звуковым сигналом. Сегодня сигнала не получаю. Станция отключена от сети 220v и как будто ничего не произошло. Заранее спасибо, подскажите пожалуйста, почему и что нужно сделать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Dron
сообщение 27.1.2012, 9:17
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(sergeyko @ 27.1.2012, 9:59) *
IPECS-MG 300, v. 1.7cd. Не получаю извещения об аварии в электросети и переходе на аварийное питание. Ранее приходило извещение на системный тлф 100, об аварии на дисплей и со звуковым сигналом. Сегодня сигнала не получаю. Станция отключена от сети 220v и как будто ничего не произошло. Заранее спасибо, подскажите пожалуйста, почему и что нужно сделать.

А может его банально отключили на системнике, набрав код System Alarm Reset?? Когда системник "запел"..


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sergeyko
сообщение 27.1.2012, 9:22
Сообщение #3


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 121
Регистрация: 30.9.2011
Из: Зеленоград
Пользователь №: 16497



Цитата(Dron @ 27.1.2012, 10:17) *
А может его банально отключили на системнике, набрав код System Alarm Reset?? Когда системник "запел"..

Да, но еще в прошлый раз. Было такое. Всегда набирал код *564, а в следующее повреждение, сигнал приходил вновь. Но это все же путь к исправлению, я так думаю! А как вернуть систему в рабочее состояние?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 27.1.2012, 9:26
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(sergeyko @ 27.1.2012, 10:22) *
Да, но еще в прошлый раз. Было такое. Всегда набирал код *564, а в следующее повреждение, сигнал приходил вновь. Но это все же путь к исправлению, я так думаю! А как вернуть систему в рабочее состояние?

Только, наверное, *565.
Так сигнал и должен приходить вновь.
Должно появиться 220, тогда все должно стать на место. Меня, наоборот, просили это отключать - напрягало людей каждый раз вводить *565.
Хотя, и *564, наверное, подойдет...


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sergeyko
сообщение 27.1.2012, 9:30
Сообщение #5


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 121
Регистрация: 30.9.2011
Из: Зеленоград
Пользователь №: 16497



Цитата(Dron @ 27.1.2012, 10:26) *
Только, наверное, *565.
Так сигнал и должен приходить вновь.
Должно появиться 220, тогда все должно стать на место. Меня, наоборот, просили это отключать - напрягало людей каждый раз вводить *565.
Хотя, и *564, наверное, подойдет...

Врать не хочу не помню *565 или *564, на дисплее было написано и запоминать не посчитал нужным.
Я правильно понял, набрать * 565 и может все вернется?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 27.1.2012, 9:33
Сообщение #6


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(sergeyko @ 27.1.2012, 10:30) *
Врать не хочу не помню *565 или *564, на дисплее было написано и запоминать не посчитал нужным.
Я правильно понял, набрать * 565 и может все вернется?

Нет. Просто должно произойти отключение 220. Т.е., отключилось 220, системник зазвонил, вы набрали *565 - сигнал прекратился.
Потом, после появления 220 и последующем пропадании его, системник должен опять заверещать.
У вас сейчас имеется 220?


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sergeyko
сообщение 27.1.2012, 9:42
Сообщение #7


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 121
Регистрация: 30.9.2011
Из: Зеленоград
Пользователь №: 16497



Цитата(Dron @ 27.1.2012, 10:33) *
Нет. Просто должно произойти отключение 220. Т.е., отключилось 220, системник зазвонил, вы набрали *565 - сигнал прекратился.
Потом, после появления 220 и последующем пропадании его, системник должен опять заверещать.
У вас сейчас имеется 220?

Нет, 220 отсутствует и сигнала о пропадании не было. Вот я и задумался, почему? Сейчас около 2 часов на аккумуляторах работаем. Вобщем то сеть у нас не плохая, есть безаварийное питание по сети 220, но иногда тренирую батареи чтоб им служба медом не казалась. Но аварийную сигнализацию хотел бы иметь на тот самый редкий, пожарный случай.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 27.1.2012, 9:46
Сообщение #8


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(sergeyko @ 27.1.2012, 10:42) *
Нет, 220 отсутствует и сигнала о пропадании не было. Вот я и задумался, почему? Сейчас около 2 часов на аккумуляторах работаем. Вобщем то сеть у нас не плохая, есть безаварийное питание по сети 220, но иногда тренирую батареи чтоб им служба медом не казалась. Но аварийную сигнализацию хотел бы иметь на тот самый редкий, пожарный случай.

Просто проверьте потом. Отключите сами 220 и посмотрите, будет ли сигнализация.


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sergeyko
сообщение 27.1.2012, 10:32
Сообщение #9


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 121
Регистрация: 30.9.2011
Из: Зеленоград
Пользователь №: 16497



Цитата(Dron @ 27.1.2012, 10:46) *
Просто проверьте потом. Отключите сами 220 и посмотрите, будет ли сигнализация.

Извините, отходил по-делам. Да, я сам и отключаю. В начале, после запуска станции (ввода в эксплуатацию), этого сигнала и небыло. Потом через какоето время появился и пришелся по-душе, а сейчас опять покинул. Жалко!
Сейчас, отключая 220, сигнала нет.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 27.1.2012, 11:05
Сообщение #10


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15051
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(sergeyko @ 27.1.2012, 11:32) *
В начале, после запуска станции (ввода в эксплуатацию), этого сигнала и небыло. Потом через какоето время появился и пришелся по-душе, а сейчас опять покинул. Жалко!
Сейчас, отключая 220, сигнала нет.

Очень странно - сначала не было, потом появился... Сам собой, что ли??
По-умолчанию это включено.
Ребутнуть станцию не пробовали?


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- sergeyko   сигнализация аварии питания   27.1.2012, 8:59
- - Dron   Цитата(sergeyko @ 27.1.2012, 9:59) IPECS-...   27.1.2012, 9:04
|- - sergeyko   Цитата(Dron @ 27.1.2012, 10:04) См. Syste...   27.1.2012, 9:11
- - Dron   Цитата(sergeyko @ 27.1.2012, 9:59) IPECS-...   27.1.2012, 9:17
|- - sergeyko   Цитата(Dron @ 27.1.2012, 10:17) А может е...   27.1.2012, 9:22
|- - Dron   Цитата(sergeyko @ 27.1.2012, 10:22) Да, н...   27.1.2012, 9:26
|- - sergeyko   Цитата(Dron @ 27.1.2012, 10:26) Только, н...   27.1.2012, 9:30
|- - Dron   Цитата(sergeyko @ 27.1.2012, 10:30) Врать...   27.1.2012, 9:33
|- - sergeyko   Цитата(Dron @ 27.1.2012, 10:33) Нет. Прос...   27.1.2012, 9:42
|- - Dron   Цитата(sergeyko @ 27.1.2012, 10:42) Нет, ...   27.1.2012, 9:46
|- - sergeyko   Цитата(Dron @ 27.1.2012, 10:46) Просто пр...   27.1.2012, 10:32
|- - Dron   Цитата(sergeyko @ 27.1.2012, 11:32) Извин...   27.1.2012, 10:39
||- - sergeyko   Цитата(Dron @ 27.1.2012, 11:39) А номер 1...   27.1.2012, 10:41
||- - sergeyko   Цитата(Dron @ 27.1.2012, 11:39) А номер 1...   27.1.2012, 10:42
||- - Dron   Факир был пьян... Аккумуляторы дохлые, проверить...   27.1.2012, 10:45
||- - sergeyko   Да 100-ка - аттендант.   27.1.2012, 10:47
|- - Dron   Цитата(sergeyko @ 27.1.2012, 11:32) В нач...   27.1.2012, 11:05
|- - sergeyko   Цитата(Dron @ 27.1.2012, 12:05) Очень стр...   27.1.2012, 11:31
|- - sergeyko   Цитата(sergeyko @ 27.1.2012, 12:31) Верно...   27.1.2012, 11:42
||- - jose   Цитата(sergeyko @ 27.1.2012, 12:42) Оба K...   27.1.2012, 11:43
||- - sergeyko   Цитата(jose @ 27.1.2012, 12:43) NORMAL зн...   27.1.2012, 11:45
||- - Dron   Цитата(sergeyko @ 27.1.2012, 12:45) Да, э...   27.1.2012, 11:47
||- - sergeyko   Цитата(Dron @ 27.1.2012, 12:47) Ну да, я ...   27.1.2012, 11:50
||- - Dron   Цитата(sergeyko @ 27.1.2012, 12:50) Отклю...   27.1.2012, 11:55
||- - sergeyko   Цитата(Dron @ 27.1.2012, 12:55) Забыл сов...   27.1.2012, 12:02
||- - sergeyko   Цитата(sergeyko @ 27.1.2012, 13:02) Было ...   27.1.2012, 12:11
|- - jose   Цитата(sergeyko @ 27.1.2012, 12:31) Чудес...   27.1.2012, 11:44
|- - Dron   Цитата(jose @ 27.1.2012, 12:44) Не верный...   27.1.2012, 11:48
- - Dron   Получается, что на 1.7Сd я и не проверял это все. ...   27.1.2012, 10:47
|- - sergeyko   Цитата(Dron @ 27.1.2012, 11:47) Получаетс...   27.1.2012, 10:54
|- - Dron   Цитата(sergeyko @ 27.1.2012, 11:54) Just ...   27.1.2012, 10:56
|- - sergeyko   Цитата(Dron @ 27.1.2012, 11:56) У меня се...   27.1.2012, 10:59
|- - Dron   Цитата(sergeyko @ 27.1.2012, 11:59) Я вве...   27.1.2012, 11:03
- - jose   -   27.1.2012, 14:14
- - sergeyko   Цитата(jose @ 27.1.2012, 15:14) - Вот что...   27.1.2012, 14:30
- - Dron   Цитата(sergeyko @ 27.1.2012, 15:30) Вот ч...   27.1.2012, 15:21
- - jose   Цитата(sergeyko @ 27.1.2012, 15:30) Вот ч...   27.1.2012, 15:54
- - sergeyko   Цитата(jose @ 27.1.2012, 16:54) А теперь ...   30.1.2012, 8:48
- - sergeyko   Цитата(sergeyko @ 30.1.2012, 9:48) Доброе...   2.2.2012, 8:48