ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> не освобождается аналоговая CO
sml2012
сообщение 2.2.2012, 11:34
Сообщение #1


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



Доброго времени, сам поразбирался насколько мог, не получается решить(
с внутреннего абонента захватываем линию CO 88095 (95-я линия)
начинаем набирать , например, номер мобильного какого-нибудь, и в процессе набора кладем трубку
и после этого линия остается занятой(( то-есть станция не детектит похоже, что я положил трубку
осторожно менял и возвращал некоторые таймеры, без успеха(
PS через какое-то время CO освобождается, но проходит минуты 4-5 гдето( это наверное уже просто таймаут какой-то()
PSS CPT = ON, станцию перезагружал
Busy Tone Cadence пробовал 16/11
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
sml2012
сообщение 2.2.2012, 21:49
Сообщение #2


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 163
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 16994



формулирую:
до установки "правильной" каденции
внутренний абонент захватывает линию 88095, слышит гудок, и набирает, например, 8926305, перестает набирать и кладет трубку. CO 095 остается занятой, и остается такой около 4 минут
внешний абонент звонит на CO 095, попадает в ring группу, для которой задано прослушивание приветствия, слушает его и кладет трубку, у всех абонентов группы происходит звонок вызова, пока не истечет overflow timer. Если кто-то из ring группы поднимет трубку до истечения overflow таймера, то услышит там сигнал занято, кладет трубку, но CO все равно остается занятой занятость CO смотрим по кнопке системника, ну и пытаемся захватить ее).
если же звонок состоялся (в любом направлении) то все ок, CO освобождается
также, если просто поднять трубку, захватить CO, положить трубку, то CO через 2 секунды примерно освобождается
после установки "правильной" каденции и ресета мфима, кажется, все стало ок.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Lex
сообщение 15.3.2012, 23:04
Сообщение #3


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 226
Регистрация: 12.8.2011
Пользователь №: 16312



Цитата(sml2012 @ 2.2.2012, 22:49) *
формулирую:
до установки "правильной" каденции
внутренний абонент захватывает линию 88095, слышит гудок, и набирает, например, 8926305, перестает набирать и кладет трубку. CO 095 остается занятой, и остается такой около 4 минут
внешний абонент звонит на CO 095, попадает в ring группу, для которой задано прослушивание приветствия, слушает его и кладет трубку, у всех абонентов группы происходит звонок вызова, пока не истечет overflow timer. Если кто-то из ring группы поднимет трубку до истечения overflow таймера, то услышит там сигнал занято, кладет трубку, но CO все равно остается занятой занятость CO смотрим по кнопке системника, ну и пытаемся захватить ее).
если же звонок состоялся (в любом направлении) то все ок, CO освобождается
также, если просто поднять трубку, захватить CO, положить трубку, то CO через 2 секунды примерно освобождается
после установки "правильной" каденции и ресета мфима, кажется, все стало ок.


У меня также наблюдаются странности с disa и не только. Атс lik300. Симптомы теже - внешний абонент звонит на СО 10, далее попадает на приветствие disa, если сразу после приветствия disa, вызывающий абонент кладет трубку - до истечении no answer timer звонок попадает в соответствие с ПРГ 144. Внутренний абонент снимает трубку и слышит сигнал занято. Т.е. атс-ка не детектит отбой.
Но каденций выставлен правильно извесным методом. Т.е. я позвонил наружу с атс, поговорил , попросил вызываемого абонента положить трубку и записал полученные сигналы - посчитал каденций ( у меня 17=on и 17=off получилось) вбил в System Tone Cadence 1(P420), а именно в Station Busy Tone Cadence в ON1=17 и OFF1=17, более ничего не менял (остальное по умолчанию). Перезагрузил атс. И все равно оч. часто наблюдаю ситуацию, когда внутренних абонентов занято , например 3, а внешних аналоговых линии 8-9 штук. Встаю на кросе на одну из последних(по номеру) линий (они у меня занимаются в первую очередь) и слышу просто тишину, через несколько минут ( точно не засекал) линия сама отлипает и слышно обычный сигнал готовности.
И еще у всех ли так и правильны ли такие настройки: в CO/IP Attributes(140~142)
Line Drop (CPT) = ON
CO Dial Tone = on
CO Ring Back Tone = off
CO Error Tone = off
CO Busy Tone = off
Flash Timer = 50 (т.е. 500 ms - может из-за этого у меня линии не отбиваются. Могу предположить, что внутренний абонент, после разговора первым кладет трубку на рычаг, не аккуратно, - что совпадает с Flash Timer и линия встает на удержание) - завтра попробую уменьшить этот таймер. С другой стороны, если бы это был флэш - была бы музыка hold, а я ее не слышу на "залипших" линиях.
Open Loop = 0

Или может нужно подстраивать каденций в другом месте?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 16.3.2012, 8:40
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15046
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(Lex @ 16.3.2012, 0:04) *
Но каденций выставлен правильно извесным методом.

Это замечательно, что правильно выставлено!
А на СО Line Drop(CPT) включено??


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Lex
сообщение 16.3.2012, 8:43
Сообщение #5


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 226
Регистрация: 12.8.2011
Пользователь №: 16312



Цитата(Dron @ 16.3.2012, 9:40) *
Это замечательно, что правильно выставлено!
А на СО Line Drop(CPT) включено??

CO/IP Attributes(140~142) Line Drop (CPT) =ON. Написал об этом постом выше. Данный параметр стоит в ON для всех аналоговых линий.
Также отвечу, сразу, на возможный вопрос по поводу перезагрузки - атс перезагрузил после выставления каденции.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 16.3.2012, 8:49
Сообщение #6


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15046
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(Lex @ 16.3.2012, 9:43) *
CO/IP Attributes(140~142) Line Drop (CPT) =ON. Но у меня это написано постом выше.

Не доглядел...
Вы еще учтите, что гарантии 100%, что аналоговые СО отобьются, нет.
Вот у нас используются аналоговые линии провайдера и GSM шлюзы. Настроить чтобы и те, и те отбивались не получается - параметры сигналов разные. В итоге, городские линии практически всегда отбиваются(под них настроено), а линии GSM шлюзов, вообще, не отбиваются. А что делать, аналог - есть аналог.


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 16.3.2012, 8:57
Сообщение #7


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15046
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(Dron @ 16.3.2012, 9:49) *
Не доглядел...
Вы еще учтите, что гарантии 100%, что аналоговые СО отобьются, нет.
Вот у нас используются аналоговые линии провайдера и GSM шлюзы. Настроить чтобы и те, и те отбивались не получается - параметры сигналов разные. В итоге, городские линии практически всегда отбиваются(под них настроено), а линии GSM шлюзов, вообще, не отбиваются. А что делать, аналог - есть аналог.

Да, вас интересует ACNR Tone Cadence(P432)!!! А не System Tone Cadence 1(P420). Где вы увидели в Р420 что то касательно СО?

Как то я сразу не уловил из вашего сообщения это... Каким боком Station Busy Tone Cadence для определения сигнала "занято" на ВНЕШНЕЙ линии?!


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Lex
сообщение 16.3.2012, 9:08
Сообщение #8


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 226
Регистрация: 12.8.2011
Пользователь №: 16312



Цитата(Dron @ 16.3.2012, 9:57) *
Да, вас интересует ACNR Tone Cadence(P432)!!! А не System Tone Cadence 1(P420). Где вы увидели в Р420 что то касательно СО?

Как то я сразу не уловил из вашего сообщения это... Каким боком Station Busy Tone Cadence для определения сигнала "занято" на ВНЕШНЕЙ линии?!

Это "косяк" с моей стороны - прошу прощения.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- sml2012   не освобождается аналоговая CO   2.2.2012, 11:34
- - Dron   Цитата(sml2012 @ 2.2.2012, 12:34) Доброго...   2.2.2012, 15:44
- - sml2012   да, освобождается, где-то через 2 секунды   2.2.2012, 16:25
- - sml2012   проблема решена, по ссылке http://www.artcom.ru/fo...   2.2.2012, 16:49
|- - Dron   Цитата(sml2012 @ 2.2.2012, 17:49) проблем...   2.2.2012, 16:58
|- - mypostss   Цитата(sml2012 @ 2.2.2012, 19:49) проблем...   2.3.2014, 19:11
- - sml2012   Уважаемый Dron, я в скором времени все точнее сфор...   2.2.2012, 18:39
- - sml2012   формулирую: до установки "правильной" ка...   2.2.2012, 21:49
|- - Dron   Цитата(sml2012 @ 2.2.2012, 22:49) внутрен...   2.2.2012, 23:34
|- - Lex   Цитата(sml2012 @ 2.2.2012, 22:49) формули...   15.3.2012, 23:04
|- - Dron   Цитата(Lex @ 16.3.2012, 0:04) Но каденций...   16.3.2012, 8:40
||- - Lex   Цитата(Dron @ 16.3.2012, 9:40) Это замеча...   16.3.2012, 8:43
||- - Dron   Цитата(Lex @ 16.3.2012, 9:43) CO/IP Attri...   16.3.2012, 8:49
|||- - Dron   Цитата(Dron @ 16.3.2012, 9:49) Не догляде...   16.3.2012, 8:57
||||- - Lex   Цитата(Dron @ 16.3.2012, 9:57) Да, вас ин...   16.3.2012, 9:08
|||- - Lex   Цитата(Dron @ 16.3.2012, 9:49) Не догляде...   16.3.2012, 9:06
|||- - harris   Цитата(Lex @ 16.3.2012, 9:06) Неплохо был...   16.3.2012, 9:24
||- - harris   Цитата(Lex @ 16.3.2012, 8:43) CO/IP Attri...   16.3.2012, 9:17
|- - stasmar   Цитата(Lex @ 16.3.2012, 0:04) .. CO Error...   3.3.2014, 12:54
- - sml2012   завтра верну каденцию на "неправильную" ...   3.2.2012, 0:07
|- - Dron   Цитата(sml2012 @ 3.2.2012, 1:07) там еще ...   3.2.2012, 0:14
- - sml2012   спасибо еще раз, зависит от каденции и CPT, провер...   3.2.2012, 9:33
|- - Dron   Цитата(sml2012 @ 3.2.2012, 10:33) спасибо...   3.2.2012, 9:39
- - sml2012   да, точно абсолютно сейчас занялись voim и wanu оп...   3.2.2012, 12:26
- - Lex   добрый день. Позавчера в удаленном офисе установил...   29.2.2012, 21:39
- - Lex   добрый день. Позавчера в удаленном офисе установил...   29.2.2012, 21:45
|- - Александр Т.   Цитата(Lex @ 1.3.2012, 0:45) Сталкнулся с...   1.3.2012, 6:17
|- - Lex   Цитата(Александр Т. @ 1.3.2012, 7:17) Что...   1.3.2012, 8:36
|- - Александр Т.   Цитата(Lex @ 1.3.2012, 11:36) Спасибо Але...   1.3.2012, 9:28
- - Lex   Дабы не плодить темы, подскажите не сброситься ли ...   1.3.2012, 11:12
|- - sml2012   Цитата(Lex @ 1.3.2012, 12:12) Дабы не пло...   1.3.2012, 11:45
- - Art-Lee   А можно поподробней описать процедуру измерение пр...   28.1.2013, 9:33
- - Snaleks   LIK-100 MFIM F.0Cp LGCM4 6.0Be Стали подвисать а...   6.12.2013, 3:31
|- - harris   Цитата(Snaleks @ 6.12.2013, 3:31) LIK-100...   24.2.2014, 16:37
- - mypostss   как определить правильные значения каденций?   24.2.2014, 9:03
- - mypostss   подскажите пожалуйста   24.2.2014, 16:23
- - mypostss   подскажите пожалуйста как рассчитать\определи...   24.2.2014, 17:33
|- - harris   Цитата(mypostss @ 24.2.2014, 17:33) подск...   24.2.2014, 17:53
- - adamedik   Ну и опять же не забываем про то что все же лучше ...   3.3.2014, 13:09
- - harris   Цитата(adamedik @ 3.3.2014, 13:09) Ну и о...   3.3.2014, 13:14
- - adamedik   Цитата(harris @ 3.3.2014, 14:14) Так врод...   3.3.2014, 13:19


Ответить в данную темуНачать новую тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 4:46