Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 2500 Регистрация: 6.3.2008 Из: Кишинёв Пользователь №: 9703 ![]() |
добрый день. есть проблемка, может кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
1) дисковые аппараты не могут набирать. порт стоит в пульсе. если поставить нормальный т/а(типа PANAS 2350), то набирает и в пульсе и тоне. какой именно таймер и в какой проге?? 2) при звонках по внутренней связи т/а звенит лишь 15сек и атс отбивает. по городу нашёл, а это никак. будьте добры помогите. |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 676 Регистрация: 21.4.2008 Из: Пермь Пользователь №: 11386 ![]() |
а ПГМ-223/2 за что отвечает?
-------------------- Испанский Мухизм - совокупность философских, политических и житейских устоев, предлагающих своим адептам свободный образ поведения и требующих от них юмористического взгляда на жизнь.
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
а ПГМ-223/2 за что отвечает? Так же как и ПГМ176 в ipLDK - за скважность при импульсном наборе по аналоговой СО-линии . -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 2500 Регистрация: 6.3.2008 Из: Кишинёв Пользователь №: 9703 ![]() |
Так же как и ПГМ176 в ipLDK - за скважность при импульсном наборе по аналоговой СО-линии . из 200-сот абонентов, 180 т/а разных производителей(в эбонитовом корпусе, VEF и т.д.). по внутренней связи отрабатывают чётко, но по городу(PRI), попадают куда угодно. пробовал менять Enblock на этих абонентах и на потоке - результат тот же. когда эти же аппараты ставим на прямые аналоговые СО-шки, то всё ОК. со старой их координаткой также -ОК. заказчик закипает. т/а менять не хочет. Т/а которые работают и тон и пульс(типа ПАНАС2350) отрабатывают правильно. версия 1,7Cd MG-300 |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
из 200-сот абонентов, 180 т/а разных производителей(в эбонитовом корпусе, VEF и т.д.). по внутренней связи отрабатывают чётко, но по городу(PRI), попадают куда угодно. пробовал менять Enblock на этих абонентах и на потоке - результат тот же. когда эти же аппараты ставим на прямые аналоговые СО-шки, то всё ОК. со старой их координаткой также -ОК. заказчик закипает. т/а менять не хочет. Т/а которые работают и тон и пульс(типа ПАНАС2350) отрабатывают правильно. версия 1,7Cd MG-300 Ну, если имеются даже в эбонитовом корпусе, то представляю, сколько им лет!!! И как там номеронабиратели набирают после стольких лет эксплуатации - одному богу известно! У нас, видимо, и лет через 30-50 все еще будут просить, чтобы была поддержка пульсового набора... ![]() Даже и не знаю, что посоветовать. У нас клиенты, приобретая MG взамен координатки, озадачивались и приобретением новых аппаратов. Дисковые становились не интересны - неудобно. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 2500 Регистрация: 6.3.2008 Из: Кишинёв Пользователь №: 9703 ![]() |
Ну, если имеются даже в эбонитовом корпусе, то представляю, сколько им лет!!! И как там номеронабиратели набирают после стольких лет эксплуатации - одному богу известно! У нас, видимо, и лет через 30-50 все еще будут просить, чтобы была поддержка пульсового набора... ![]() Даже и не знаю, что посоветовать. У нас клиенты, приобретая MG взамен координатки, озадачивались и приобретением новых аппаратов. Дисковые становились не интересны - неудобно. третий объект борется с проблемой: невозможно правильно набирать с дисковых аппаратов. прошивки плат и процессора - последние. клиенты закипают. |
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1256 Регистрация: 20.4.2009 Из: Большая деревня в Архангельской губернии Пользователь №: 13154 ![]() |
третий объект борется с проблемой: невозможно правильно набирать с дисковых аппаратов. прошивки плат и процессора - последние. клиенты закипают. Выше атс какая стоит? координатка? декадка? Попробуйте все таки скважность импульсов набора номера поменять.... P.S. у меня такое один раз было.... на сохе правда... -------------------- Я морской котик- у меня гладкий животик....("Анфиса")
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 23:16 |