Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
15.6.2012, 13:39
Сообщение
#1
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 492 Регистрация: 28.11.2011 Из: Орел Пользователь №: 16807 |
Доброго времени суток! А на сохе как избавиться от отзвонки на внешних аналоговых линиях? Там тоже есть каденция?
|
|
|
|
![]() |
15.6.2012, 13:46
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Доброго времени суток! А на сохе как избавиться от отзвонки на внешних аналоговых линиях? Там тоже есть каденция? А причем тут каденция??? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
|
15.6.2012, 13:51
Сообщение
#3
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 492 Регистрация: 28.11.2011 Из: Орел Пользователь №: 16807 |
|
|
|
|
15.6.2012, 15:58
Сообщение
#4
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Мало ли, я просто спросил от неопытности А, в смысле каденции на СО-линии... Тогда, прошу пардону, это я не вник. Да, это тоже имеет значение. Но станция (любая) не гарантирует 100% определение акустического сигнала ("Занято", короткие гудки ) на СО-линии. Т.к. это (гудки "Занято") вообще не относится к линейной сигнализации (управлению состоянием линии), это просто уведомление пользователя (абонента)... Не более того. В ARIA SOHO нужно включить опцию Buse/Error CPT в ПГМ142. Далее (если не поможет), можно и поиграться с каденцимяи (ACNR Cadence), но нельзя гарантировать результат. А собственно отзвон можно устранить (уменьшить вероятность появления) так, как выше написал уваж. AXEL. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
|
15.6.2012, 16:01
Сообщение
#5
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 492 Регистрация: 28.11.2011 Из: Орел Пользователь №: 16807 |
А, в смысле каденции на СО-линии... Тогда, прошу пардону, это я не вник. Да, это тоже имеет значение. Но станция (любая) не гарантирует 100% определение акустического сигнала ("Занято", короткие гудки ) на СО-линии. Т.к. это вообще не относится к сигнализации (управлением состояния линии), это просто уведомление пользователя (абонента)... В ARIA SOHO нужно включить опцию Buse/Error CPT в ПГМ142. Далее (если не поможет), можно и поиграться с каденцимяи (ACNR Cadence), но нельзя гарантировать результат. А собственно отзвон можно устранить (уменьшить вероятность появления) так, как выше написал уваж. AXEL. Спасибо за понятное и расширенное разьяснение, просто мало что еще знаю ввиду своей неопытности, по этому задаю много глуппых вопросов) |
|
|
|
15.6.2012, 16:14
Сообщение
#6
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Спасибо за понятное и расширенное разьяснение, просто мало что еще знаю ввиду своей неопытности, по этому задаю много глуппых вопросов) Ок. Удачи!! Кстати, помимо "глупых" вопросов здесь также встречается и много глупых ответов..., в том числе и моих. Увы. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
|
Kaworu13 Отзвон 15.6.2012, 13:39
AXEL 111 программа SLT FLASH DROP поставить HOLD REALIS... 15.6.2012, 13:44
Kaworu13 Цитата(AXEL @ 15.6.2012, 13:44) 111 прогр... 15.6.2012, 13:46

Kaworu13 Цитата(harris @ 15.6.2012, 16:14) Ок. Уда... 15.6.2012, 16:21
stasmar Цитата(harris @ 15.6.2012, 14:46) А приче... 15.6.2012, 15:41
evren Добрый день.
когда внешний абонент звонит и не до... 27.6.2012, 12:29
Dron Цитата(evren @ 27.6.2012, 13:29) Добрый д... 27.6.2012, 12:36![]() ![]() |