> IPECS-MG300 погасла, горят сетевые предохранители 6,3А 250V в БП EKSU и BKSU
sergeyko
сообщение 12.7.2012, 15:01
Сообщение #1


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 121
Регистрация: 30.9.2011
Из: Зеленоград
Пользователь №: 16497



Похоже, что станция какое то время отработала на аккумуляторах, но сегодня утром погасла. Проверил предохранители и в EKSU и в BKSU перегоревшие (оба) предохранители 6,3A 250V. Купил аналогичные, при включении в сеть горят. Прошу подсказать ход моих действий. Территориально Зеленоград, оплату ремонта гарантируем.
День для меня не добрый, но с уважением Сергей.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
harris
сообщение 12.7.2012, 15:07
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(sergeyko @ 12.7.2012, 15:01) *
Похоже, что станция какое то время отработала на аккумуляторах, но сегодня утром погасла. Проверил предохранители и в EKSU и в BKSU перегоревшие (оба) предохранители 6,3A 250V. Купил аналогичные, при включении в сеть горят. Прошу подсказать ход моих действий. Территориально Зеленоград, оплату ремонта гарантируем.
День для меня не добрый, но с уважением Сергей.

1) Отключить батарею резервного питания. Переключатель ВАT. Switch - OFF
2) Поставить новые предохранители.
3) Включить станцию.


--------------------