Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: IPECS-MG300 погасла
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка iPECS-MG & iPECS-eMG800
sergeyko
Похоже, что станция какое то время отработала на аккумуляторах, но сегодня утром погасла. Проверил предохранители и в EKSU и в BKSU перегоревшие (оба) предохранители 6,3A 250V. Купил аналогичные, при включении в сеть горят. Прошу подсказать ход моих действий. Территориально Зеленоград, оплату ремонта гарантируем.
День для меня не добрый, но с уважением Сергей.
harris
Цитата(sergeyko @ 12.7.2012, 15:01) *
Похоже, что станция какое то время отработала на аккумуляторах, но сегодня утром погасла. Проверил предохранители и в EKSU и в BKSU перегоревшие (оба) предохранители 6,3A 250V. Купил аналогичные, при включении в сеть горят. Прошу подсказать ход моих действий. Территориально Зеленоград, оплату ремонта гарантируем.
День для меня не добрый, но с уважением Сергей.

1) Отключить батарею резервного питания. Переключатель ВАT. Switch - OFF
2) Поставить новые предохранители.
3) Включить станцию.
sergeyko
Цитата(harris @ 12.7.2012, 16:07) *
1) Отключить батарею резервного питания. Переключатель ВАT. Switch - OFF
2) Поставить новые предохранители.
3) Включить станцию.

Спасибо за ответ.
Батареи отключены, станция на столе, предохранители менял, горят.
sergeyko
Цитата(sergeyko @ 12.7.2012, 16:13) *
Спасибо за ответ.
Батареи отключены, станция на столе, предохранители менял, горят.

А witch на OFF???
fish
если на гарантии, то в гарантию.
либо лезть внутрь блоков питания.
скорее всего у вас погорели мосты на входе блоков питания. например электрики подали 380.
а что еще сгорело, надо смотреть.
предохранители - они ведь для того, чтобы вы весь город не спалили :-)
sergeyko
[quote name='fish' date='12.7.2012, 16:20' post='67422']
если на гарантии, то в гарантию.
либо лезть внутрь блоков питания.
скорее всего у вас погорели мосты на входе блоков питания. например электрики подали 380.
а что еще сгорело, надо смотреть.
предохранители - они ведь для того, чтобы вы весь город не спалили :-)
Гарантия закончилась, сам ремонтировать БП не рискну, а вот ремонт оплатим, но как можно быстрее бы.
fish
ну так вы рядом с Москвой, договаривайтесь с арткомом
а может вам на время ремонта арендуют БП
sergeyko
Цитата(fish @ 12.7.2012, 17:07) *
ну так вы рядом с Москвой, договаривайтесь с арткомом
а может вам на время ремонта арендуют БП

Купили новые блоки, теперь все работает. Неисправные буду снаряжать в ремонт, будут в запасе.
Всем участникам, давшим правильные и дельные советы, большое спасибо!
С уважением, Сергей.
Евген_й
sergeyko у вас станция была заземлена? У вас есть предположение, из-за чего это могло произойти?
sergeyko
Цитата(Евген_й @ 17.7.2012, 17:35) *
sergeyko у вас станция была заземлена? У вас есть предположение, из-за чего это могло произойти?

Добрый день. Заземлена. У меня одна версия, энергосеть завода. С Нового года вышло из строя 5 различных импульсных блоков питания. И это уже "система". Была уверенность за станцию, поскольку питаенся через ЩАП ( щиток аварийного питания) при пропадании одного фидера включается другой и аккумуляторы. Но видимо всех нюансов не предусмотришь. Грешу на сеть. В этот же день слетел сервер и тоже по сети. Будем приобретать стабилизатор сети.
Сергей.
sergeyko
Цитата(sergeyko @ 18.7.2012, 9:33) *
Добрый день. Заземлена. У меня одна версия, энергосеть завода. С Нового года вышло из строя 5 различных импульсных блоков питания. И это уже "система". Была уверенность за станцию, поскольку питаенся через ЩАП ( щиток аварийного питания) при пропадании одного фидера включается другой и аккумуляторы. Но видимо всех нюансов не предусмотришь. Грешу на сеть. В этот же день слетел сервер и тоже по сети. Будем приобретать стабилизатор сети.
Сергей.

Да, и вопрос то мой состоял из того куда обращаться, кому звонить с чего начать, что бы быстрее выправить положение.
А не как ремонтировать и убить до конца станцию. Если я сам ее демонтировал, проверил блоки. Ну, и потом конечно смонтировал и запустил, должно о чем то говорить!?
С уважением, Сергей.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.