Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 121 Регистрация: 30.9.2011 Из: Зеленоград Пользователь №: 16497 ![]() |
Похоже, что станция какое то время отработала на аккумуляторах, но сегодня утром погасла. Проверил предохранители и в EKSU и в BKSU перегоревшие (оба) предохранители 6,3A 250V. Купил аналогичные, при включении в сеть горят. Прошу подсказать ход моих действий. Территориально Зеленоград, оплату ремонта гарантируем.
День для меня не добрый, но с уважением Сергей. |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1288 Регистрация: 24.10.2007 Из: Саратов Пользователь №: 5853 ![]() |
если на гарантии, то в гарантию.
либо лезть внутрь блоков питания. скорее всего у вас погорели мосты на входе блоков питания. например электрики подали 380. а что еще сгорело, надо смотреть. предохранители - они ведь для того, чтобы вы весь город не спалили :-) -------------------- Хотелось бы работу по душе. Чтобы платили много, а делать было бы нечего.
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 121 Регистрация: 30.9.2011 Из: Зеленоград Пользователь №: 16497 ![]() |
[quote name='fish' date='12.7.2012, 16:20' post='67422']
если на гарантии, то в гарантию. либо лезть внутрь блоков питания. скорее всего у вас погорели мосты на входе блоков питания. например электрики подали 380. а что еще сгорело, надо смотреть. предохранители - они ведь для того, чтобы вы весь город не спалили :-) Гарантия закончилась, сам ремонтировать БП не рискну, а вот ремонт оплатим, но как можно быстрее бы. |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 23:44 |